住宅一二层加压送风上面自然排烟风量的问题
hky1987
hky1987 Lv.4
2012年07月19日 09:48:15
来自于通风排烟
只看楼主

请问一下一个24层的住宅楼,上面都能满足自然排烟要求,而一二层因被小型商场包围着楼梯间和前室无法自然排烟,准备做加压送风,只有两层送风风量还是按全部的计算吗,另外因是剪刀楼梯间,如果合用风道,风道风量为计算值2倍,两层均设置加压送风口可以吗?对剪刀楼梯间加压送风其前室(两个前室)是不是可以不做加压送风了

请问一下一个24层的住宅楼,上面都能满足自然排烟要求,而一二层因被小型商场包围着楼梯间和前室无法自然排烟,准备做加压送风,只有两层送风风量还是按全部的计算吗,另外因是剪刀楼梯间,如果合用风道,风道风量为计算值2倍,两层均设置加压送风口可以吗?对剪刀楼梯间加压送风其前室(两个前室)是不是可以不做加压送风了
免费打赏
善国阿满
2012年07月22日 08:34:54
12楼

我觉得可以这么界定
回复
hky1987
2012年07月23日 10:46:23
13楼
主要是地下室的防烟楼梯间也不能自然排烟,我如果在上面两层给前室设置加压送风,地下室楼梯间不还要单独设置加压送风吗?所以我想在上面两层也是给楼梯间加压送风,这样可以和地下室合用
回复
wudishoude
2012年07月23日 13:48:50
14楼
可以和地下室合用风道,但是风量必须是地上单独送风的2倍,因为地下、地上通常是被防火门隔开的,这一点技术措施中有规定
回复
chinanbqky
2012年07月23日 22:37:53
15楼