关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
tigercui
tigercui Lv.9
2012年07月06日 17:06:15
只看楼主

关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;

关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,
那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;
1、关于抗震等级:地下室一层主楼相关范围,按照主楼抗震等级,那地下室二层呢,抗震等级是按地下室一层的呢还是按降低一级呢,但是规范说明的是“地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级”,这个在SATWE里怎么实现呢。
2、地下一层相关范围是按约束边缘构件做吗?地下室二层是全部按构造边缘构件做,构造边缘构件要求是按底部加强部位还其它部位做呢?
3、无上部结构的地下室部分的框架柱,配筋率是按框架结构还是框剪结构呢,另外新抗规14.3.1.2中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应增加0.2%。这条需要满足吗?
免费打赏
awying
2012年07月11日 00:06:35
12楼
等待高手解答
回复
火神杀手
2012年07月11日 09:16:59
13楼
进来学习的
回复
tigercui
2012年07月11日 11:33:21
14楼
谢谢楼上各位答疑解惑,综合各位的解释我觉得应该是这样:
1、关于地下室二层及以下地下室的抗震等级,我觉得在模型里应该还是和地下室一层相同,只是抗震构造措施的抗震等级相应降低,可以另外建个模型,在SATWE总信息-地震信息中选择抗震构造措施的抗震等级降低,来看地下室二层及以下的配筋。
2、将地上一层塔楼约束边缘构件延伸至地下室一层,地下室二层以下按降低了抗震构造措施的要求设置构造边缘构件。
3、抗规14章为单建式地下建筑,民用建筑的附建式地下室不属于单建式地下建筑,无需执行该章要求。
回复
summermeis
2012年07月11日 12:29:10
15楼
没有做过,不过认为9楼回答正确,楼主地下二层的抗震可以降低。仅供参考,等高人解答
回复
wkjgweiwei
2012年07月11日 13:43:44
16楼
仔细想了想,关于底部加强部位概念及边缘构件的设置方式,9楼是正解,底部加强部位的要求的确是为了满足延性的要求,而这个“延性”是针对水平作用而言,故根应在嵌固端位置,不应在基顶。感谢,纠正了一个概念错误,我之前一直做的部分框支抗震墙结构比较多,约束边缘构件也一直都是从基顶起一直设置到从嵌固端位置起算的1/10建筑高度,并再向上延伸一层,到现在做了好多栋了,才发现原来自己人为的扩大了底部加强部位的高度。或许是一开始的时候,被“强柱根”这个概念迷惑了,再加上自己的保守部分,弄成这个概念误区。不好意思哈。在这里向甲方道个歉,不好意思浪费了一点点。
回复
a694919953
2012年07月11日 13:59:19
17楼
好复杂,我这6度0.05g,重来没这么烦
回复
sinuosunny
2012年07月11日 14:47:37
18楼
我有一个疑问?如果直接修改抗震等级,结构内力计算是不是也按照降低抗震等级的要求进行内力调整?这就不符合仅抗震构造措施降低的要求了
回复
wkjgweiwei
2012年07月11日 15:01:45
19楼
是的,所以我一般不在SATWE里面进行降低构件的抗震等级,只是画图的时候进行适当处理就行了,不过其实调整了也没差太多的,只不过不太符合规范。再说本来地下室能有几层呢,稍微大点就大点了。
回复
sinuosunny
2012年07月11日 15:29:25
20楼
1、不能直接从“特殊构件”中改抗震等级,这样的话就会影响的内力调整,规范中仅仅要求构造措施可以降低要求。但是软件不能给你按照“逐层降低”的要求计算,我认为计算软件中可不做调整,调施工图时可以适当降低要求。
2、规范中明确了底部加强层从地下室顶板算起,如果地下室顶板作为嵌固端,地下一层及地上底部加强层的上一层都是底部加强层的相邻一层,起到一个过度的作用,所以,我认为,地下二层的边缘构件可按照构造边缘构件配筋要求进行设计。
3、主楼“相关”范围之外的地下室可按照框架结构确定抗震等级(我一般定义为三级),中柱配筋率仍然需要增加0.2%,目的更高的体现“强柱弱梁”的设计理念。
(回答完毕,仅供参考)
回复
yjz529
2012年07月11日 15:33:17
21楼
人生的择业选择存在着机遇和挑战。具体选择何种职业,只能是自己来选择。但建议你选择国企。现在设计院的日子也是越来越难过,需要的是真本领。
回复

相关推荐

APP内打开