关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
tigercui
tigercui Lv.9
2012年07月06日 17:06:15
只看楼主

关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;

关于地下室抗震等级及墙柱配筋的问题
本人第一次做多层地下室,8度0.20g,场地类别为三类,上部有4幢高层建筑,一幢办公楼17层,框剪结构,框架和剪力墙抗震等级均为一级;3幢住宅均为25层,剪力墙结构,剪力墙抗震等级均为二级,
那么根据新高规3.9.5 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;
1、关于抗震等级:地下室一层主楼相关范围,按照主楼抗震等级,那地下室二层呢,抗震等级是按地下室一层的呢还是按降低一级呢,但是规范说明的是“地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级”,这个在SATWE里怎么实现呢。
2、地下一层相关范围是按约束边缘构件做吗?地下室二层是全部按构造边缘构件做,构造边缘构件要求是按底部加强部位还其它部位做呢?
3、无上部结构的地下室部分的框架柱,配筋率是按框架结构还是框剪结构呢,另外新抗规14.3.1.2中柱的纵向钢筋最小总配筋率,应增加0.2%。这条需要满足吗?
免费打赏
tigercui
2012年07月09日 10:06:59
2楼
没有人帮忙解答吗
回复
shuigeer
2012年07月10日 09:40:06
3楼
没有人帮忙解答吗
回复
chongyajiji
2012年07月10日 10:41:21
4楼
哥们,首先你这是大地下室结构,地下室顶层应该是可以满足嵌固条件的,所以地下一层的抗震等级及相关范围(就是塔楼两跨及不大于20m范围内)应与塔楼的抗震等级相同。
可以在satwe里面修构件抗震等级,新版的不知道能不能自行生成,可以到sawe里面查下
地下一层以下,约束边缘构件向下延伸,是底部加强区范围,地下室顶板以上两层及高度的1/8为底部加强区高度,具体看抗震规范
不在塔楼相关范围内的地下室柱子可以按框架结构来执行。
回复
ruomu_4
2012年07月10日 12:18:11
5楼
我是搞施工的
回复
wkjgweiwei
2012年07月10日 13:16:11
6楼
各塔楼下面地下室应设抗震缝,把结构进行规则化处理,规范中的地下室顶板是针对结构嵌固端而言,对结构来讲也就是说嵌固端位置的下面一层抗震等级随塔楼抗震顶级,且需满足嵌固端上下刚度比的要求,嵌固端(180mm楼板)下一层的以下楼层的“抗震构造措施”可以逐层降低,必须注意是抗震构造措施,而不是抗震措施,抗震措施包含抗震构造措施和一些内力调整等(含强剪弱弯调整、强柱弱梁调整等等),至于具体怎么实现,个人认为对于模型不用做处理,在画施工的图的时候手动调整就行了,比如抗震构造措施等级为一级、二级时,梁要满足1/4拉通和配筋率等构造措施,当通过逐层降低之后,抗震等级为三级,就可以放松,如果在模型SATWE里面对构件的抗震等级进行调整的画,相应的内力调整也被减低,而规范只是说构造措施可以降低。嵌固端以下的柱的配筋率要大于其上楼层的1.1倍,而且尽量通过增加钢筋根数来实现,多出的钢筋在楼板位置按节点构造锚固,不得深入上一层(这种主要是目的是为了是塑性铰出现在嵌固端位置,而不往上延伸)
回复
wkjgweiwei
2012年07月10日 13:26:20
7楼
对于剪力墙底部加强部位,那么必须就是从结构的“根”起。个人理解 结构有两个“根”一个是基顶,一个是嵌固端,对于承受竖向荷载来说 “根”应该在基顶,对于“水平荷载”根应在嵌固端。当然这种理解也是有不对的地方,但也有部分道理,高层就是一个悬臂杆,对于剪力墙的底部加强部位来说,要从轴压比及配筋率两方面加强,其根本是要满足一个延性的要求,故其即包含竖向荷载又包含水平作用,故底部加强部位要从基顶起延伸至从嵌固端起算1/10的建筑高度。
回复
zjxuhappy
2012年07月10日 15:38:59
8楼
学习了。
回复
烂漫依然
2012年07月10日 16:23:46
9楼
1、底部加强部位首先应明确概念:抗规6.1.10及高规7.1.4已经非常明确了"底部加强部位的高度,应从地下室顶板算起;当结构计算嵌固端位于地下一层的底板或以下时,底部加强部位尚宜向下延伸到计算嵌固端。"
2 、抗震等级,规范强调逐层降低一级,就是一级降低到二级,二级降低到三级,。。。抗震等级在SATWEI特殊构件里修改。
3、高规7.2.14”应在底部加强部位及相邻的上一层设置约束边缘构件”地下室不是底部加强部位,按构造边缘构造设置。
4、正确理解“地下建筑”的概念,抗规14.1.1 “本章主要适用于地下车库、过街通道、地下变电站和地下空间综合体等单建式地下建筑”条文说明“本章的适用范围为单建式地下建筑,且不包括地下铁道和城市公路隧道,因为地下铁道和城市公路隧道等属于交通运输类工程。“高层建筑的地下室(包括设置防震缝与主楼对应范围分开的地下室)属于附建式地下建筑,其性能要求通常与地面建筑一致,可按本规范有关章节所提出的要求设计。
回复
zycs01
2012年07月10日 18:36:39
10楼
好复杂啊,菜鸟来学习
回复
liupengxia
2012年07月10日 20:57:08
11楼
回复

相关推荐

APP内打开