关于地下室抗震等级的问题
greed_killer
2011年01月12日 17:16:58
只看楼主

有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?

有两栋22层左右的高层,抗震等级为二级,两栋多层抗震等级为四级。这四栋建筑地下室全部贯通,地下三层。嵌固端取在正负零。请问地下室的抗震等级如何取?
是整个大地下室抗震等级都取二级;还是高层下的取二级,多层下的和地上没有建筑的地下室抗震等级取四级?那个合理?
免费打赏
appleyyj
2011年01月12日 21:41:20
2楼
根据《高规》4.8.5条及《抗规》6.1.3第三条,你这种情况地下一层高楼下部分应该取二级抗震,其他部分可酌情取四级,但是有些技术措施上也有说,应该在距离高楼一定距离的范围内的地下一层都取二级,剩余部分可取四级,地下二和地下三层完全可取四级。
回复
ky_snake
2011年01月13日 10:59:35
3楼
哈哈,好像最新规范提到个20M,这么大范围应该够 了:lol
回复
mirage666888
2011年01月13日 18:08:34
4楼
非常非常感谢楼主无私的奉献sadasd112123`12`12waasadsasd
回复

相关推荐

APP内打开