7度区高层建筑相关范围以外的地下室部分抗震等级怎么取
末末小茶
2014年10月09日 15:58:09
只看楼主

按高规意思,对无上部建筑的高层建筑相关范围以外的地下室部分可按实际情况取三级或四级,这个有点随意,不知道实际情况是怎么个情况,7都下框架结构抗震等级都是三级,不知道主楼外大地下室部分能不能取4级

按高规意思,对无上部建筑的高层建筑相关范围以外的地下室部分可按实际情况取三级或四级,这个有点随意,不知道实际情况是怎么个情况,7都下框架结构抗震等级都是三级,不知道主楼外大地下室部分能不能取4级
免费打赏
结构生活
2014年10月09日 16:40:04
2楼
可以啊。我们才做的有个工程就是这样搞的啊
回复
高处能胜寒
2014年10月09日 17:05:48
3楼
可以取到4级,因为全部在地下,基本地震力可忽略,你如果上面是2级,也可以通过3级过度一下。
回复
爱力特
2014年10月09日 17:12:54
4楼
我认为要结合你的主楼等级和地下室安全重要性确定,你既然能做地下车库,这个重要性还是可以由设计人自己定的。不要一概取最低一级。
回复
末末小茶
2014年10月10日 10:10:25
5楼
现在都讲经济性,能取低肯定取低,过了图审就好
回复
zgbjws
2014年10月10日 11:41:54
6楼
楼上说的对
回复
设计小兵
2014年10月10日 13:07:19
7楼
地下一层按三级,地下二层按四级
回复
kaikaiisworking
2015年10月21日 14:33:26
8楼
相关范围内还是跟主楼一样的,范围之外无上部结构的地下室抗震构造措施的抗震等级可以降低一级。
回复

相关推荐

APP内打开