更多干货欢迎微信关注:工地艺哥说Part one1、抗震设防烈度不要把地震想的那么可怕,它其实就是一堆炸药。不同的炸药威力不同。这个威力就叫地震等级。级别不同释放的能量不一样,就像炸药包是一样的,炮弹放下去造成了怎样的伤害,叫做地震烈度。地震烈度分为12级。为了防止“被炸掉”,房子就要盖的坚固。坚固到什么程度呢?这个坚固程度叫做抗震设防烈度。能防5级地震的叫5度抗震,能防8级地震的叫8度抗震。
更多干货欢迎微信关注:工地艺哥说
Part one1、抗震设防烈度
不要把地震想的那么可怕,它其实就是一堆炸药。
不同的炸药威力不同。这个威力就叫地震等级。
级别不同释放的能量不一样,就像炸药包是一样的,炮弹放下去造成了怎样的伤害,叫做地震烈度。地震烈度分为12级。
为了防止“被炸掉”,房子就要盖的坚固。坚固到什么程度呢?
这个坚固程度叫做抗震设防烈度。
能防5级地震的叫5度抗震,能防8级地震的叫8度抗震。
地震设防烈度每个地方都不一样,比如汶川的设防烈度是8度,广州是7度。
2、抗震设防类别
每个地方烈度不同,就好比在不同的地方放了不同的炸药包。现在假如同样在四川,用这个炸药包去炸这样四栋不同的楼。
仓库里是空的,也没人,炸就炸了没关系,别墅炸了,是一家人的不幸,中心血站炸了,需要输血就找人义务献血吧,要是三级医院被炸了,别看病了,等着吧。
不同的建筑因为功能不同,划分成甲乙丙丁四类,这叫抗震设防类别。根据不同类别的房子,采取不同的抗震措施。
我们大多数的房屋,包括自己家住的房子都是丙类。
3、抗震等级
同样是丙类建筑,有的建在广东,有的建在西安。
艺哥说过不同的地区抗震设防烈度是不一样的。
还有一个问题,假如同样在西安。
不同的问题要区别对待,如此一来,就要再规定一下抗震等级。
先来研究一下丙类建筑是怎么划分抗震等级的:
16G101图集中,抗震等级不同,对钢筋有不同的要求,这个抗震等级一般情况下图纸上都有,在结构图的总说明中。并且同一栋楼,裙房和主楼的抗震等级可以是两种。
Part two1、剪力墙
科普完抗震的问题,我们来谈一谈墙体。现在盖房子有砖墙、砌块墙也有钢筋混凝土墙体。
话说楼层中的一道钢筋混凝土墙体受到了地震的冲击,正在做两种运动。
一种叫左右晃,一种叫上下颠。
我们让上下颠先滚出我们的视线,就说说左右晃:
晃动的过程实际上是一组水平力作用在墙体上,就像一把剪刀,想把墙体剪断。
这种钢筋混凝土的墙体叫做剪力墙。
2、暗柱
我们知道,没有钢筋的混凝土破坏是酱紫的:
现在我们假设这个被破坏的混凝土像墙体一样,厚度很小,最先破坏的是这个部位:
所以在最容易破坏的地方必须要配钢筋加强,然而钢筋混凝土墙体的钢筋是酱紫的:
恰恰端头的部位没钢筋,那怎么办?
加个柱子加强一下:
这个柱子叫做暗柱,在16G101图集里面,它的代号是AZ。
除了这么加强,还有很多加强的方式,在16G101图集中,他们被叫做构造边缘构件和约束边缘构件。
3、构造边缘构件
先说构造边缘构件,抗震设计的暗柱其实就是一种约束边缘构件,除此以外还有很多种:
它们有个共同的特点:
上图摘自GB50011《建筑抗震设计规范》,不用记也不用理解,规范把配筋都规定好了,因此不需要计算。
4、约束边缘构件
与构造边缘构件不同,约束边缘构件的配筋,必须要经过计算的。
这个图和16G101图集上面其实是一样的:
只要知道在lc范围内箍筋的配置有具体的要求就行了,在图纸中,设计人员会具体标注箍筋怎么配。
5、构造边缘构件和约束边缘构件的区分
约束边缘构件和构造边缘构件区别就在于:
在GB50011《建筑抗震设计规范》中区分构造边缘构件和约束边缘构件有一个参数叫轴压比。
关于轴压比的问题,以后有时间慢慢聊。
现在说的是,看图纸的时候,怎么知道它是普通的暗柱,还是构造边缘构件或者约束边缘构件?
原来的03G101图集,代号有很多很多,现在就这么几个:
本期内容就是这些,下期,我们聊聊剪力墙中的各种连梁。
-END-
原创声明:本文为工地艺哥说原创作品,转载请在文首注明出处。