现有一办公楼周围室外消防管道,球墨铸铁管埋地1米敷设,管道坡度图纸标注为0.003.也就是千分之三。管道总长为960多米,这么说管道辐射到最后不得挖接近4米深的坑了吗?施工太难了,问监理和甲方,他们就说按图纸施工,难呀!!
现有一办公楼周围室外消防管道,球墨铸铁管埋地1米敷设,管道坡度图纸标注为0.003.也就是千分之三。管道总长为960多米,这么说管道辐射到最后不得挖接近4米深的坑了吗?施工太难了,问监理和甲方,他们就说按图纸施工,难呀!!
2楼
个人意见:我个人这样设计是不对的,管道太长,不能一坡到底。开挖土方量太大,沟槽太深。
原理分析:管道有坡度的原因,就是要能管道泄水的功能。(若有其他原因不能按一下方法处理)
处理方法:管道还是采用一定坡度敷设,可以分段设置阀门井,在间隔阀门井内设置管道的泄水阀,这样阀门两边的管道相对减少坡斜的长度,这样就不会埋得太深了。
回复
3楼
二楼所言,甚是有理;…………
回复
4楼
问设计去啊```````问监理白问的`````````
回复
5楼
楼主是不是看错了,千分之三坡度的给水管。
回复