室外消防管道坡度问题,请高手指教
zll110
zll110 Lv.3
2006年12月29日 13:52:26
只看楼主

现有一办公楼周围室外消防管道,球墨铸铁管埋地1米敷设,管道坡度图纸标注为0.003.也就是千分之三。管道总长为960多米,这么说管道辐射到最后不得挖接近4米深的坑了吗?施工太难了,问监理和甲方,他们就说按图纸施工,难呀!!

现有一办公楼周围室外消防管道,球墨铸铁管埋地1米敷设,管道坡度图纸标注为0.003.也就是千分之三。管道总长为960多米,这么说管道辐射到最后不得挖接近4米深的坑了吗?施工太难了,问监理和甲方,他们就说按图纸施工,难呀!!
免费打赏
cat2
2006年12月30日 10:48:42
2楼
个人意见:我个人这样设计是不对的,管道太长,不能一坡到底。开挖土方量太大,沟槽太深。
原理分析:管道有坡度的原因,就是要能管道泄水的功能。(若有其他原因不能按一下方法处理)
处理方法:管道还是采用一定坡度敷设,可以分段设置阀门井,在间隔阀门井内设置管道的泄水阀,这样阀门两边的管道相对减少坡斜的长度,这样就不会埋得太深了。
回复
hahaxiao1978
2006年12月30日 15:03:31
3楼
二楼所言,甚是有理;…………
回复
le-o
2006年12月30日 16:12:55
4楼

问设计去啊```````问监理白问的`````````
回复
applan
2006年12月30日 16:24:51
5楼

楼主是不是看错了,千分之三坡度的给水管。