混凝土灌注桩为什么要超高浇注2米多后再打掉??
qaz666
qaz666 Lv.11
2012年06月28日 22:29:45
来自于建筑施工
只看楼主

如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]

如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??

[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]

1.png

免费打赏
an_min
2013年03月25日 10:05:20
22楼
这么多露出这么高呀,长见识了。标高弄错了?还是咋回事?
回复
扯淡的人
2013年03月25日 10:08:09
23楼
可能标高设计为-5.1 第一次开挖至2.5米开始打桩 规范要求超高1米 因为这个控制难度很大 所以很容易超出1米以上 甚至达到两米 很正常
回复
qq353815363
2013年03月25日 10:45:50
24楼
hangujian 发表于 2012-6-29 07:28 只要桩的钢筋达到设计要求标高就行了,至于多灌得部分,是因为桩孔在地下不好控制,只有灌到地面上能看到才 …顶板凳 确实是这样的 其余很多都是瞎扯
回复
天三
2013年03月26日 08:16:44
25楼
lvyilvyi 发表于 2012-6-29 09:11 上面说:“至于多灌得部分,是因为桩孔在地下不好控制,只有灌到地面上能看到才能保证,”这是毫无施工经验 …你知道桩承包施按延米和直径计算的,施工队也是要搞成本核算的,他也不想多灌的,也想按计算量*1.1系数浇灌,但是地下的地址谁也摸不清楚,遇到塌方和流沙层,要多灌不少混凝土,所以,只能灌道地面上。毫无施工经验差不多,1975年开始从事建筑,经验少得很,还要学习。
回复
zuoqingbo_110521
2013年03月26日 09:09:56
26楼
超灌高度为50cm
回复
cuigongzi
2013年03月26日 09:24:29
27楼
这个和设计没有关系,一般先打桩再开挖基坑,施工桩顶标高一般比设计高出1米就可以了,但桩的混凝土用量会因为地质条件的复杂可能多用一些,所以仅靠控制混凝土用量往往造成桩长度不够,接桩很麻烦的,而且扣工人工资,所以,工人一方面控制混凝土用量,一方面用小铲子探测,工人往往还会多打一点,就会造成这样的情况,其实,你看到的多出来的2米,有的桩多出得不是真正的混凝土,而是泥浆和混凝土的混合物,地质条件好的才是真正的混凝土。
回复
我本平凡
2013年03月26日 09:27:22
28楼
地下施工时高度不太好控制
回复
九阴争茎
2013年03月26日 13:08:49
29楼
个人看法,可能甲方提供场地的挖运土方量较多,而且工程桩也比较多,在前期工程中,资金与工期的问题有冲突,不可能在等土方挖运结束或者是要结束时候进行成桩,所以在土方未开挖时候就做了一部分工程桩,此情况可尽量避免,因为浪费太大,以前做的工程也有过此类情况,因为是政府工程,进度第一,所以为了完成产值,也做了部分不必要浪费,但是实际中,一般成桩高出地面50-80cm即可,我们也是一直这样做,可保证大部分淤泥能不夹在桩身里。
回复
asdf861002
2013年03月26日 17:21:35
30楼
怕控制不好混凝土高度,就超灌
回复
zhu760524
2013年03月28日 09:21:45
31楼
hangujian 发表于 2013-3-26 08:16 你知道桩承包施按延米和直径计算的,施工队也是要搞成本核算的,他也不想多灌的,也想按计算量*1.1系数浇 …桩基础的混凝提灌注高度也是可以测量的,关键是方法问题。在桩基础施工中,测定桩孔底部的泥浆比重是个很关键的因素。在混凝土浇筑接近顶部的时候可以采用测绳测量混凝土浇筑面的高度以及顶部沉渣的大致厚度,虽然做不到很精确,但是误差控制在500–1000mm是能够做到的的。
回复

相关推荐