欧感荷载箱下放钢筋笼及灌注桩身混凝土
ougankeji
ougankeji Lv.3
2015年08月11日 15:57:13
来自于道路工程
只看楼主

a)起吊钢筋笼:有荷载箱的钢筋笼起吊时应防止荷载箱受弯,必须用两个吊钩起吊。 b)下放钢筋笼:下笼过程中,需要对位移管线和油管进行绑扎,位移管线每隔0.5米用扎丝绑扎,油管每隔1米用扎丝绑扎。当采用位移拉索时,还需在钢筋笼外侧添加4根主筋,用于引导位移拉索一直绑扎至地面,以保证位移拉索的垂直度和有效保护。当桩顶标高低于地面时,桩顶到地面需放置简易钢筋笼(8根主筋,每3米一道加强箍),用于引导保护管线。

c)灌注桩身混凝土:导管通过荷载箱到达桩端浇捣混凝土,当混凝土接近荷载箱时,拔导管速度应放慢,当荷载箱上部混凝土高度大于2.5m时导管底端方可拔过荷载箱,浇混凝土至设计桩顶;荷载箱下部混凝土坍落度宜大于200mm,便于混凝土在荷载箱处上翻。