灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级的关系
caike2000
caike2000 Lv.4
2011年08月30日 10:28:33
只看楼主

本人最近完成的工程中,主楼的桩(900灌注桩)和承台混凝土等级为C40,和主楼相连的裙楼的桩(600灌注桩)混凝土等级为C25,其承台混凝土等级仍为C40,请问这样符合规范要求吗?灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级有没有关系呀?

本人最近完成的工程中,主楼的桩(900灌注桩)和承台混凝土等级为C40,和主楼相连的裙楼的桩(600灌注桩)混凝土等级为C25,其承台混凝土等级仍为C40,请问这样符合规范要求吗?灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级有没有关系呀?
免费打赏
caike2000
2011年08月30日 12:22:34
2楼
自己顶!!
回复
ww503409
2011年09月01日 16:17:49
3楼
我觉得理论上没问题,不过很奇怪为什么桩和承台用那么高(C40)混凝土
回复
zhangtaoguoyuan
2011年09月01日 16:24:03
4楼
只要局部受压验算能满足要求,个人觉得应该没问题,不会触犯规范
回复
cometsven
2011年09月01日 17:01:51
5楼
桩身砼等级和承台砼等级地基规范上都有说明,两者之间是没有直接关系的,只是个人觉得承台砼用C40貌似有点浪费,只要浇筑的混凝土质量好,C30其实都可以满足,个人看法,楼主再结合具体的情况考虑下。
回复
熊利文
2011年09月02日 09:43:07
6楼
桩身砼等级和承台砼等级两者之间是没有直接关系的,只要桩身砼强度Ra<=Ap*fc*基桩成桩工艺系数,桩基规范中规定了钻孔桩砼等级最低为C25,关于承台砼等级应根据实际受力确定,一般多层[荷载不大]C30即可,对于高层[荷载较大]经常会用到C35,C40
回复
louchijun
2011年09月02日 10:23:50
7楼
学到了不少,谢谢各位的讨论!
回复
xdxyc
2011年09月02日 10:46:29
8楼
理论上是没有问题的,从实际上900的桩用C30混凝土,其单桩混凝土承载力可达到9000KN,配一些钢筋,单桩承载力可达到15000KN,没必要采用C40。桩台的混凝土能满足局部承压就没问题。混凝土强度太高,不经济,施工过程中混凝土的强度难以控制。强度太高,就是商品混凝土公司的混凝土强度有时也达不到。
回复
shevchenkogdr
2011年09月02日 11:00:40
9楼
反正桩身混凝土强度完全没必要搞那么高!一般就是C25和C30。承台混凝土强度要看上部结构,如果是高层或是荷载较大,可以采用高标号混凝土,但是也没必要用C40。一般也就是C30、C35。
回复
mgshubin
2011年09月02日 11:05:39
10楼
桩身砼等级一般跟你单桩承载力有关,也就是桩身强度要大于单桩承载力,还有就是桩身砼高层不应低于C30,多层不低于C25。
而承台砼等级首先是不能低于桩身,其次要算局部受压。一般上部柱砼等级很高的话那么桩承台的砼等级太低局压不容易满足。
回复
fengbojiang3000
2011年09月03日 11:13:49
11楼
塔楼桩身混凝土等级取C30,承台取C30,C35;
裙房桩身混凝土等级取C25,承台取C30.
回复

相关推荐

APP内打开