灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级的关系
caike2000
caike2000 Lv.4
2011年08月30日 10:28:33
只看楼主

本人最近完成的工程中,主楼的桩(900灌注桩)和承台混凝土等级为C40,和主楼相连的裙楼的桩(600灌注桩)混凝土等级为C25,其承台混凝土等级仍为C40,请问这样符合规范要求吗?灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级有没有关系呀?

本人最近完成的工程中,主楼的桩(900灌注桩)和承台混凝土等级为C40,和主楼相连的裙楼的桩(600灌注桩)混凝土等级为C25,其承台混凝土等级仍为C40,请问这样符合规范要求吗?灌注桩桩身混凝土等级和承台混凝土等级有没有关系呀?
免费打赏
铅笔666
2011年09月03日 21:46:29
12楼
难道是局压算不过?
回复
wsj_hay
2011年09月05日 09:48:11
13楼
学习下,还没考虑过承台和桩砼强度之间的联系!
回复
李丽珍
2011年09月05日 14:49:16
14楼
符合规范要求
回复
石井鱼
2011年09月06日 09:59:03
15楼
规范没有直接条文,要靠计算和经验了
回复
cdh1860
2011年09月06日 10:30:39
16楼
计算满足么?
回复
cumtyg
2011年09月06日 11:34:24
17楼
建议c30

如果土有腐蚀那就当别论
弱腐蚀建议 C35
回复
huangmin1995
2011年09月08日 08:34:35
18楼
裙房采用C40太高了,有必要么?
回复
maxitweber
2011年09月08日 10:34:11
19楼
桩强度等级高于承台应验算局部受压,低于则不必
回复
caike2000
2011年09月19日 17:36:18
20楼
看到大家的踊跃发言,受益匪浅呀!
由于本工程为三十四层住宅,带两层裙楼,结构型式为剪力墙结构,底层剪力墙的混凝土等级为C45,故承台的混凝土等级取为C40。由于裙房较小,为了施工方便和避免出错,所以将裙房承台混凝土等级和主楼取为相同的!
回复

相关推荐

APP内打开