关于混凝土灌注桩的问题
pinkleaf的爸爸
2015年04月03日 08:54:03
来自于建筑施工
只看楼主

该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。请问现在该怎么办?

该工程位于北方,桩基础在冬季施工,施工结束后,即按规定进行保温覆盖,没有破桩头。

现在春季复工,发现标养试块符合设计要求,但是同条件试块强度只达到设计要求的50%以上。

请问现在该怎么办?
免费打赏
pinkleaf的爸爸
2015年04月03日 08:55:40
2楼
补充一句,同条件试块未按同条件要求进行保温覆盖
回复
ynxs2014
2015年04月03日 09:16:01
3楼
取芯做实验
回复
美wa521de香
2015年04月03日 09:46:51
4楼
没错了,抽芯检查,看现场实际灌注出来的桩是否达到要求,我的感觉基本是没问题的,关键你们的地下水是温的,还是冷的,这个有很大的关系
回复
甲方施工员
2015年04月03日 12:17:01
5楼
做一下其他检测 钻心取样看看
回复
jiangshuli851018
2015年04月04日 14:13:28
6楼
桩还要做同条件试块吗?
回复
白色安全帽
2015年04月05日 12:36:40
7楼
感觉很悬。北方冬季不保温养护,很容易离析
回复
魏飞
2015年04月05日 22:09:43
8楼
钻芯取样!!!
回复
造不
2024年02月04日 22:24:49
9楼

回到桩本身,试块满足,桩不满足也是白搭

回复

相关推荐