如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]
如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??
[
本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]
12楼
;P
我的一贯做法是,土方挖到桩顶标高50cm位置(当然大估计了承台的深度及土方的,具体情况不一样有所不同)。
其他神马的原因,都不说了。
回复
13楼
lina19880108 发表于 2013-3-23 09:09 请问lg10.0在哪本规范里规定超灌高度,找了很久没找到做过的,设计图纸有说明的
回复
14楼
mimosa33344 发表于 2012-7-9 19:41 哇哈,我接触的工地是因为打击打不下去了,所以才露出那么多,割掉卖钢筋如果打不下去的话 那的确是可以不再打了
回复
15楼
lg10.0 发表于 2012-6-29 10:34 1、因为灌注的时候,是用混凝土挤出护壁泥浆,混凝土在下,泥浆在上,且在快达到设计灌注标高时,由于随着拔 …楼主说的比较对,看来也是有经验的施工管理人员。这个灌注要高出桩头的要求,规范里面有规定。如果没有记错的话,规范是不少于1米。
回复
16楼
做过的,设计图纸有说明的
回复
17楼
上面的浮浆了 、 多高500 预算里面也要算进去。
回复
18楼
lina19880108 发表于 2013-3-23 09:09 请问lg10.0在哪本规范里规定超灌高度,找了很久没找到在建筑桩基技术规范里面有 是500mm
回复
19楼
楼主说的比较对,看来也是有经验的施工管理人员。这个灌注要高出桩头的要求,规范里面有规定。如果没有记错的话,规范是不少于1米。
回复
20楼
要看什么样的桩,旋挖桩是0.8-1.0m,长螺旋是0.3-0.5m。
回复
21楼
lina19880108 发表于 2013-3-23 09:09 请问lg10.0在哪本规范里规定超灌高度,找了很久没找到建筑桩基技术规范JGJ94-2008
回复