如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]
如图的混凝土灌注桩为什么要超高浇注起码有2米多后再按设计标高打掉??好象规范要求超灌0.5米就可以去除上面的浮泥浆了,这工程为什么要超这么多??
[
本帖最后由 qaz666 于 2012-6-28 22:33 编辑 ]
2楼
不用想了,一定是设计人对地质条件没有完全搞清楚。这样的设计实在是太坑人了。浪费的可是国家的资源啊。
回复
3楼
只要桩的钢筋达到设计要求标高就行了,至于多灌得部分,是因为桩孔在地下不好控制,只有灌到地面上能看到才能保证,并不是沙发说的那样。
回复
4楼
可能是把标高搞错了吧
回复
5楼
上面说:“至于多灌得部分,是因为桩孔在地下不好控制,只有灌到地面上能看到才能保证,”这是毫无施工经验,自己闭门造车的想法。
看图中钢筋笼的定位,没有伸出地面,说明施工单位完全有能力控制好标高,也就有能力控制好混凝土的浇筑高度,不存在“只有灌到地面上能看到才能保证”的问题。
最可能的是:施工单位出于私心,将施工方案中将浇筑高度直接定在地面,一是增加混凝土量,增加凿桩头和清运垃圾费用,二是试探一下甲方和监理工程管理人员的技术水平。
试探结果是甲方不懂,多出钱,监理不作为,盲目签发,施工单位就笑了。
好浪费哦。
回复
6楼
1、因为灌注的时候,是用混凝土挤出护壁泥浆,混凝土在下,泥浆在上,且在快达到设计灌注标高时,由于随着拔管,压力减小,使得面上的一层混凝土和泥浆混合,所以要超灌注混凝土。规范规定,超灌高度为50cm(未核实,有印象)
2、受桩基施工时地面标高限制。为防止桩基施工时扰动下面土层,会预留出一部分高度,待桩基施工完成后,下挖至设计标高。这样也需要超灌至现状标高。
但一般也就是1m左右,看楼主的图片,超灌太多。楼主可以咨询下造价单位,结算时怎么考虑超灌部分费用。
回复
7楼
破桩头是要多打一部分哈 但也没有这么多
可能施工方想把多出的混凝土破碎掉 回填地基哈
回复
8楼
看此图有以下问题:一.桩开始施工前,标高计算错误;二.土方开挖时,基底标高未挖到;三.甲乙方施工技术人员不懂事.不管事;四.CFG复合桩没有钢筋笼,挖土应至设计基底标高 500,以利含浮泥浆的桩头破掉,这么高的桩头破掉,纯粹是浪费,败家子!
回复
9楼
哇哈,我接触的工地是因为打击打不下去了,所以才露出那么多,割掉卖钢筋
回复
10楼
lg10.0 发表于 2012-6-29 10:34 1、因为灌注的时候,是用混凝土挤出护壁泥浆,混凝土在下,泥浆在上,且在快达到设计灌注标高时,由于随着拔 …请问lg10.0在哪本规范里规定超灌高度,找了很久没找到
回复
11楼
lg10.0 发表于 2012-6-29 10:34 1、因为灌注的时候,是用混凝土挤出护壁泥浆,混凝土在下,泥浆在上,且在快达到设计灌注标高时,由于随着拔 …赞同你的分析,在拔管的时候,不可能像地上建筑混凝土外面有模板约束,能有效的控制。
回复