1 框剪及剪力墙结构的70%和50%包括 框架结构的初始100mm吗?举个例子 6度20m的框剪结构 是(70+20)x70% 还是(100+20)x70%?2 防震缝宽度应按不利结构和较低房屋高度确定,这两种情况刚好冲突以哪个为准? 举个例子 60m的框架和50m的框剪相邻,按哪一个计算?还是分别计算取大值?
1 框剪及剪力墙结构的70%和50%包括 框架结构的初始100mm吗?举个例子
6度20m的框剪结构 是(70+20)x70% 还是(100+20)x70%?
2 防震缝宽度应按不利结构和较低房屋高度确定,这两种情况刚好冲突以哪个为准?
举个例子 60m的框架和50m的框剪相邻,按哪一个计算?还是分别计算取大值?
12楼
回答正确,规范很明确。
回复
13楼
规范上明确上说了 按不利的框架结构来算
回复
14楼
按不利的取,就行了
回复
15楼
回复
16楼
1、其实《抗规》6.1.4条说的很清楚了啊,框架抗震墙结构防震缝宽度不应小于
本款1项规定数值的70%,明显先按第一条算了再剩70%了撒,楼主懂的。
2、规范规定抗震缝宽度的要求,是为了防止抗震缝过小地震时造成
相邻结构局部碰撞而损坏,这下就不难理解
(1)按不利的结构形式,是指变形更大的结构形式,变形越大放生碰撞的可能就越大,所以抗震缝宽度按变形大(不利结构)的结构形式设置。
(2)按较低房屋高度,这个举个简单例子,如果是一栋33层的高层和一栋1层的多层,变形肯定33层更大,但如果真的按33层设置,实际想一哈,很不合理,因为多层建筑很矮,即使高层这边变形很大,也不会发生碰撞。
所以两者并不矛盾。你说的60米的框架和50米框剪的问题,两结构高度相差不大,当然应按不利结构也就是60米框架。
回复
17楼
我认为大家的解答都有问题哈
不会出现更高的建筑物,采用更柔的结构体系的情况吧
会有60m的框架和50m框剪相邻的情况吗?
应该在定案阶段直接被否定了,严重不合理,故不需要考虑这种情况
[
本帖最后由 jeff9918 于 2012-7-3 17:23 编辑 ]
回复
18楼
新手来学习了
回复
19楼
按框架,50米计算
回复
20楼
1.框架算的总宽x70%;2.按50m框架计算
回复