问个防震缝的问题
yifei460
yifei460 Lv.6
2012年06月25日 20:03:20
只看楼主

1 框剪及剪力墙结构的70%和50%包括 框架结构的初始100mm吗?举个例子 6度20m的框剪结构 是(70+20)x70% 还是(100+20)x70%?2 防震缝宽度应按不利结构和较低房屋高度确定,这两种情况刚好冲突以哪个为准? 举个例子 60m的框架和50m的框剪相邻,按哪一个计算?还是分别计算取大值?

1 框剪及剪力墙结构的70%和50%包括 框架结构的初始100mm吗?举个例子
6度20m的框剪结构 是(70+20)x70% 还是(100+20)x70%?
2 防震缝宽度应按不利结构和较低房屋高度确定,这两种情况刚好冲突以哪个为准?
举个例子 60m的框架和50m的框剪相邻,按哪一个计算?还是分别计算取大值?
免费打赏
yifei460
2012年06月25日 21:17:40
2楼
没有人~回答下吗?
回复
conandsw
2012年06月26日 12:43:49
3楼
前者肯定要包含100的。后者,估计是要按照50米的框架来求。
回复
xj8082751
2012年06月27日 13:15:56
4楼
呵呵 这个学的不太精
回复
hcqi1221
2012年06月27日 14:31:53
5楼
1.抗震缝100宽是前提,增加的部分根据结构类型进行不同程度的折减2.按不利情况考虑,哪个大按哪个
回复
tm20xxchina
2012年06月27日 16:47:20
6楼
个人认为:1、按照框架的计算后,乘以70%,且不小于100 2、高度取50,按框架要求计算
回复
xiaoguilai0908
2012年06月27日 17:48:27
7楼
根据建筑抗震规范GB50011-2010第6.1,4条规定~
1.高度不超过15m时候按100mm,超过后6度区5m加20mm。
2.对于规范6.1.4第3)条,个人理解是这样子的。对于高度相差较大的建筑物~可以按照低的房屋的缝宽度确定,因为高度相差大的话,你分缝再大,没有用的,位移是高度越高的位置,位移越大的。对于高度差别不大的建筑物,就按防震缝宽的一方决定缝的宽度。此处规范应该给出条文解释~
回复
waitaolang
2012年06月27日 17:54:37
8楼
1、要包括100,这是基数,在按6.1.4.1-1计算完毕后再乘0.7或0.5(且不小于100)。
2、取较低的高度按框架计算(框架需要的逢更宽),在抗规的51页最上角写得很清楚,楼主可以再看看。有疑问我们再沟通,共勉!
回复
fh205205
2012年06月28日 18:24:28
9楼
1、设防震缝最小是100mm,折减是在100mm基础上增加的高度在乘以折减系数
2、高度不一致时应按较低楼层计算防震缝宽度
回复
aaqq1000
2012年06月28日 19:23:44
10楼
1、要包括100,这是基数,在按6.1.4.1-1计算完毕后再乘0.7或0.5(且不小于100)。
2、取较低的高度按框架计算(框架需要的逢更宽),在抗规的51页最上角写得很清楚。
我认为waitaolang的说法清晰明确!
回复
hb-czg
2012年06月28日 21:55:28
11楼

此意见为正解!!!!
回复

相关推荐

APP内打开