关于变压器上节油箱与下节油箱的接地线电流过大分析
cxc3233917
cxc3233917 Lv.6
2006年12月21日 19:31:51
来自于变压器
只看楼主

我厂1#主变(6300kVA)上节油箱与下节油箱的接地线电流为57A(负荷45MW),且随负荷变化而变化(负荷25MW时电流为33A);铁芯和夹件接地电流有5A左右且存在随负荷变化而变化对情况;2#变压器不存在上述情况。经改变中性点接地刀、处理变压器上节油箱与下节油箱的接地线装头后,1#变压器上述电流依然存在。 这种情况是否可以判断为多点接地了?

2006年12月22日 03:04:14
2楼
这里是图像这样的引流线在外壳前后都有照片上照的后面,前面的引流线上也有同样大的电流
回复
cxc3233917
2006年12月22日 17:29:11
3楼
铁芯多点接地故障判断方法通常从两方面检测:


(1)进行气相色谱分析。色谱分析中如气体中的甲烷及烯烃组分含量较高,而一氧化碳和二氧化碳气体含量和已往相比变化不大,或含量正常,则说明铁芯过热,铁芯过热可能是由于多点接地所致。


色谱分析中当出现乙炔气体时,说明铁芯已出现间歇性多点接地。


(2)测量接地线有无电流。可在变压器铁芯外引接地套管的接地引线上,用钳形表测量引线上是否有电流。变压器铁芯正常接地时,因无电流回路形成。接地线上电流很小,为毫安级(一般小于0.3A)。当存在多点接地时,铁芯主磁通周围相当于有短路匝存在,匝内流过环流,其值决定于故障点与正常接地点的相对位置,即短路匝中包围磁通的多少。一般可达几十安培。利用测量接地引线中有无电流,很准确地判断出铁芯有无多点接地故障。
回复
cxc3233917
2006年12月24日 01:10:42
4楼
怎么没有人来参加啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!谈谈你们的看法啊!
回复
cxc3233917
2007年01月01日 21:17:15
5楼
现在这个问题有了新的进展,取油化验结果为合格。
回复
cxc3233917
2007年01月01日 21:20:55
6楼
联系厂家厂家说可能是漏磁导致,对来补充一点就是该变压器的接地扁铁上没有电流流过,也就是说该电流可能是在变压器外壳上面产生的环流。请问哪位有办法解决该问题?
回复
yahcrz
2007年01月03日 17:13:53
7楼
变压器油箱对地点六的出现,是由于变压器油箱产生了感应电势引起,原因在于变压器漏磁屏蔽效果不好。正常情况下,油箱感应电势不会高于30v,对人体不会造成伤害,但会引起损耗增加并会造成电磁干扰。彻底的解决办法,退出运行后处理油箱屏蔽。
回复
cxc3233917
2007年01月06日 12:07:58
8楼
谢谢,这也是我们这里的处理方案。学习中。
回复