是否所有有消火栓的建筑都要设消防水泵结合器呢?我这工程不大,是个中型博物馆,里面消防水箱和消防水池都有,当然配套的消防泵和加压泵罐都有,是否还需设结合器?

是否所有有消火栓的建筑都要设消防水泵结合器呢?
我这工程不大,是个中型博物馆,里面消防水箱和消防水池都有,当然配套的消防泵和加压泵罐都有,是否还需设结合器?
免费打赏
tgyd
2004年07月26日 14:32:53
2楼
过四层的厂房和库房、高层工业建筑、设有消防管网的住宅及超过五层的其他民用建筑,其室内消防管网应设消防水泵接合器。距接合器15~40m内,应设室外消火栓或消防水池。接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算。
回复
ice
2004年07月26日 14:47:09
3楼
必须设
回复
kikill
2004年07月26日 18:09:55
4楼
请问 tgyd:“接合器的数量,应按室内消防用水量计算确定,每个接合器的流量按10~15 L/s计算” 这句话是何意思?如果说室内消防用水量20L/S,按每个结合器10L/S,那是否就是要2个呢?
回复
瑞瑞
2004年07月26日 22:04:59
5楼
tgyd的说法是正确的,也是规范中的原话。既然规范这样规定,那这个中型博物馆的工程应该设水泵接合器。另外,应注意“水泵接合器”中的“接”的写法,而不是“结”。
回复
dsoft
2004年07月26日 22:44:45
6楼
看规范罗。
回复
蓝冰有个仔
2004年07月27日 00:28:13
7楼
虽然《建筑设计防火规范》第8.6.1条第四款规定了需设置水泵接合器的几种情况。但是,我认为除了规范中规定的几种情况外,还有一种情况也宜设置水泵接合器:
当建筑物的消防供水为临时高压系统时,由于是有水泵——水箱供水,所以,考虑到当系统的供水泵不能正常供水时,如果设置有水泵接合器,可以由消防车向室内消防系统供水,可能效果要比消防车直接灭火的效果要好。
当然,这只是个人的理解,规范上没有要求,提出来大家讨论一下。
回复
dlwyg
2004年07月27日 09:05:52
8楼
同意nuoren的意见。对于这种情况,我们也一直是这么做的。
回复
cmercury
2004年07月27日 14:09:37
9楼
不管是什么样的消防系统,水泵接合器的设置是必要的。