请问,室外消火栓间距能超去120m吗??是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!忘高手指点!!
请问,室外消火栓间距能超去120m吗??
是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!
忘高手指点!!
12楼
关于室外消火栓的问题,是根据规范规定一定保证120m,还是可以按一个消火栓能保证150m,通过计算得出?规范的解释是主要街道马路的间距一般是160m来计算的,我们平时做的小区马路间距肯定没160m,所以我个人认为,规范的室外消火栓不应大于120m有局限性!!还有室外消火栓是根据室外消防用水量确定个数,还是要考虑通过水泵结合器给室内消防系统补水,如果要有喷淋系统,那室内消防用水一般比室外消防用水大。例如:现有一办公楼,室外消火栓为20L/S,室内消火栓15L/S,喷淋21L/S。如果按保证120m距离布置室外消火栓,一个就可以达到规范要求;如果按室外消防用水量确定室外消火栓那就要2个;如果考虑给室内消防系统补水,那就要3个。
忘高手指点!!
回复
13楼
自己顶,问个问题好难啊,乱策啊!!
说不定就有什么灵感了!!!
回复
14楼
wo自己顶,nnd,没人!!!!!!!!!!
回复
15楼
我每天都来顶,嘿嘿!!
呵呵,高手都出哪里了啊!!
回复
16楼
回复
17楼
你干吗非要做到130米呢? 多个消火栓又不会增加多少投资,搞的不好审图给你打回去,何苦呢
呵呵呵
回复
18楼
1、至于120米的来历,10楼皮皮把规范解释贴出来了,我觉得规范解释很清楚了,无须多叙,你说不应大于120米的规范说法有局限性,这个看法是不正确的,如果大于120米,由于本身消火栓保护半径只有150米,所以平行布置就会造成消火栓保护的空白点,你自己拿圆规画画圈就明白这个道理了。
2、至于办公楼的问题,首先需要满足室外消防用水量的要求,这时候设几个消火栓,跟120米没有多少关系了。
回复