中置柜工频耐压时出现的问题?
ll5656
ll5656 Lv.2
2006年12月19日 22:53:47
只看楼主

在做一台中置柜工频42KV耐压时,发现A相电流互感器打到26KV时就打不上压了,(判断已坏)而且还冲坏了调压台上的电压表,以及前柜门上的DS-10Q/Q型带电显示器,并且在带电显示器的~220V供电处引起起弧点,但后柜门的DS-10Q/T型带电显示器没有受此影响,不知何故? 请哪位达人回复!!

在做一台中置柜工频42KV耐压时,发现A相电流互感器打到26KV时就打不上压了,(判断已坏)而且还冲坏了调压台上的电压表,以及前柜门上的DS-10Q/Q型带电显示器,并且在带电显示器的~220V供电处引起起弧点,但后柜门的DS-10Q/T型带电显示器没有受此影响,不知何故? 请哪位达人回复!!
免费打赏
ccc678
2006年12月20日 08:04:20
2楼
转元件成套.
回复
qm85328666
2008年10月25日 20:47:23
3楼
一次元件耐压试验怎么会影响二次元件? 你的互感器二次回路没有短接再接地吗?你的电显二次也没短接再接地吗?如果你这些做到了,怎么也不可能出现以上现象.还有,你的试验仪器难道没有保护装置?按道理泄露电流朝过50mA试验仪器应该自动跳闸保护.
回复
cqly7788
2008年10月26日 23:03:23
4楼
电显的接地不良或是电显不能进行耐压试验.