我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
22楼
建规原文:
回复
23楼
分太少了不够分,感谢大家的关注,也希望此帖对别人也有所帮助
回复
24楼
就是让你们去打点一下,就OK 了,LZ还有分吗?
回复
25楼
消火栓栓口离地距离应尽量满足1.1m的要求。既然最后做出来的拴口可能距地只有800~900mm,现在消防验收怎么也过不去,可以采用以下解决办法:采用箱、栓分离安装。也就是说,将消火栓栓口明装(规范没有规定消火栓栓口一定要暗装),栓口设在楼梯平台与梯段平行一侧,并与墙面垂直,从而避开窗台与圈梁,保证消火栓栓口离地距离满足1.1m的要求,消火栓立管与栓口之间的DN65连接管可埋墙暗装。而水枪与水带则设在600*500*180箱体内,该箱体设在楼梯平台有窗台一侧圈粱底下,暗装,箱底离梯台不小于100mm。
回复
26楼
没了啊
回复
27楼
这样楼道里不是突出来一个拴口?不影响走道?
回复
28楼
他们没知识,可是有权力。
回复
29楼
怎么"休息平台距每层的楼板本来有1500的距离"呢?不是3米左右吗?1500,人怎么过呀?
楼主怎么不把图贴一贴好让大家研究研究呢?
回复
30楼
改为明装算了....让建筑的去烦,我们自己不用烦就行!!
回复
31楼
明装吧!
回复