消火栓拴口距地的距离一定要1.1m吗
huaijiuxiaoya
2006年12月19日 15:18:33
只看楼主

我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意

我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
免费打赏
cxh_0722
2006年12月20日 08:51:19
12楼
送红包吧,
回复
shenwei407
2006年12月20日 09:05:40
13楼
4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为±20mm。
3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后为100mm,允许偏差±5mm。
3 消火栓箱体的垂直允许偏差为3mm。
回复
rekoba
2006年12月20日 09:41:41
14楼
应该是宜1.1M.不过要看当地消防部门的意见.
回复
maomao5192002
2006年12月20日 10:22:11
15楼
不需要!
我们设计的时候只是以1.1为标准
根据现场浮动
回复
jjplj
2006年12月20日 10:34:26
16楼
感觉施工验收规范有的条目跟不上设计规范,有点落后了,应该出新的了。
回复
求是
2006年12月20日 10:42:51
17楼
我认为尽量放在1.1米高处,实在不行的话可以调整。
回复
dreamforma
2006年12月20日 10:59:55
18楼
NND,就是要卡你要点钱,我们的政府到底怎么了。。。。。
回复
pzhwutom
2006年12月20日 11:14:25
19楼
宜的意思:不强求。
回复
飞鱼
2006年12月20日 11:47:37
20楼
实在不行,消火栓口明装也不会占用多大的地方,把消火栓箱放在消火栓口的上面或下面,做成暗装的方式,也就是栓箱分离咯

这个还是要和消防的沟通沟通……实在不行,用钱钱沟通也没办法,甲方出面就是,哈哈
回复
jiangzhilin1979
2006年12月20日 12:02:18
21楼
根据实际情况安装,但须与设计\建设单位沟通.
回复