  现在的高层小区一般是每个楼有自己的变压器和配电室,以便缩短供电距离,减少线路损耗。
  比较合理的做法是4台变压器分别设在每栋楼的地下设备层,小区内建一座10KV开闭所,双电源供电或环网供电,设6到8路出线,为以后扩容留有余地。