2500KVA的变压器小区内4栋500户居民使用求怎么设计配电室,希望高手帮忙。。。其中含有 GGD2-双电源柜 进线柜 电容柜 配电柜
2500KVA的变压器小区内4栋500户居民使用求怎么设计配电室,希望高手帮忙。。。其中含有 GGD2-双电源柜 进线柜 电容柜 配电柜
2楼
求帮助 求帮助啊
回复
3楼
只需要 配电室?土建部分?
回复
4楼
是呀 我是做电气成套的 不知道该怎么弄 能帮我设计么?
回复
5楼
1、谁设计的,为什么用2500KVA的变压器,不知道低压侧的短路电流会大于50KA吗?是不是可以用2台变压器。
2、变压器是用干变还是油变,变电所的布置是不同的。
3、做成套的,怎么考虑变电所的布置?按设计图纸制造吧。
回复
7楼
做成套的应按照设计图纸来呀,你考虑配电室的安装布置?做成套有成套的标准的,和配电标准不太一样,参照规范留检修距离、操作距离等,考虑通风散热等,一两句话说不清楚。
回复
8楼
2500KVA 牛X...
回复
9楼
小区用2500KVA的变压器,在我们这里根本就是不可能的事情!
2500KVA变压器如果出故障,那停电面积该有多大?
配4*630KVA供电!
回复
10楼
同意,我们这边公变供电局要求的是不超过800KVA的变压器!!!
回复
11楼
赞成你的观点。
回复
12楼
2500KVA应该是总容量,也可能是两个配电室,具体按设计院图纸做柜。
回复