请教电容补偿柜的一些细节问题!
chenshuo1103
2006年12月18日 12:54:37
只看楼主

1.请问电容柜内为什么要配置防雷器?该怎么配?2.电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器吧?这个电流互感器是不是只是提供给功率因数表呢,供维护人员参考呢?电容补偿柜内的补偿控制器是不是用来计算电容投切容量(自动状态下)的?它的信号源从哪里取呢?也是那第4个电流互感器吗?还是从别的地方啊?3.为什么有的低压系统图,里面画1组电容,有的就画2组啊?4.电容柜内配置的ARPC是什么东西啊?有什么用途呢?

1.请问电容柜内为什么要配置防雷器?该怎么配?

2.电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器吧?这个电流互感器是不是只是提供给功率因数表呢,供维护人员参考呢?
电容补偿柜内的补偿控制器是不是用来计算电容投切容量(自动状态下)的?它的信号源从哪里取呢?也是那第4个电流互感器吗?还是从别的地方啊?
3.为什么有的低压系统图,里面画1组电容,有的就画2组啊?
4.电容柜内配置的ARPC是什么东西啊?有什么用途呢?

谢谢,请求赐教啊!
免费打赏
rencom886@co163
2006年12月22日 18:25:08
12楼
低压柜加的是避雷器还是浪涌保护器,好像记得是浪涌保护器
回复
p00684p
2008年07月19日 10:26:15
13楼
ARPC就是无功自动补偿仪
回复