请教电容补偿柜的一些细节问题!
chenshuo1103
2006年12月18日 12:54:37
只看楼主

1.请问电容柜内为什么要配置防雷器?该怎么配?2.电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器吧?这个电流互感器是不是只是提供给功率因数表呢,供维护人员参考呢?电容补偿柜内的补偿控制器是不是用来计算电容投切容量(自动状态下)的?它的信号源从哪里取呢?也是那第4个电流互感器吗?还是从别的地方啊?3.为什么有的低压系统图,里面画1组电容,有的就画2组啊?4.电容柜内配置的ARPC是什么东西啊?有什么用途呢?

1.请问电容柜内为什么要配置防雷器?该怎么配?

2.电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器吧?这个电流互感器是不是只是提供给功率因数表呢,供维护人员参考呢?
电容补偿柜内的补偿控制器是不是用来计算电容投切容量(自动状态下)的?它的信号源从哪里取呢?也是那第4个电流互感器吗?还是从别的地方啊?
3.为什么有的低压系统图,里面画1组电容,有的就画2组啊?
4.电容柜内配置的ARPC是什么东西啊?有什么用途呢?

谢谢,请求赐教啊!
免费打赏
chenshuo1103
2006年12月18日 13:46:17
2楼
拜托了,各位请看一看吧
回复
ccc678
2006年12月18日 15:49:42
3楼
问题到不少.
1)防止过电压,选氧化锌避雷器.
2)电容柜内的功率因数表的电流量是来自进线柜的第4个电流互感器,这个电流互感器可以提供给功率因数表和控制器,但也有的做法是功率因数表和控制器各取一个电流互感器,此时进线柜装5个电流互感器.
3)可能是省略画法?
4)ARPC可能就是无功控制仪.
回答完毕.
回复
chenshuo1103
2006年12月18日 18:44:27
4楼
嘿嘿,谢谢斑竹了!
我是学电子的,现在做电气,有很多不懂的地方,问题也挺幼稚的!

请看,电容柜的图是这样的:
回复
chenshuo1103
2006年12月18日 18:49:55
5楼
还有这样的:

按您2这样的回答,那么当油机发电的时候,电容补偿柜是不是就起不到作用了?
因为电流互感器是在进线柜,那么能不能在油机进线柜里也加个电流互感器,再引到电容柜呢?
这样就可以在油机发电的时候也能起作用了。

要不然,电容补偿控制器能不能在电容柜里取信号呢?不论是市电、油机,对它来说都是负荷侧。
回复
chenshuo1103
2006年12月18日 18:53:07
6楼
还有,一个电流互感器,可以接几支表啊?(我的意思是说,比如1个电流互感器可以同时接功率因数表和电容控制器),还能在接别的吗?
回复
首席技术官
2006年12月18日 21:49:04
7楼
一般配电柜都有避雷器,不仅是电容器柜。400VAC系统一般选择Y1.5W-0.5/2.6
一般不用安装功率因数表,重复,占地方
控制器的检测信号为系统电压和被补偿范围的总电流,不一定是那个NO.4电流互感器,但一定在电容柜的线路前端,且电流互感器不能取自电容柜自身,取样点必须是包括自身和需要补偿的负载的
回路图都是一样的,只是参数等值不同,画两个的那个,你看上面还有*n,就是说有N个一样的,N应该有说明具体是几个
一个电流互感器接几个表和控制器决定于此电流互感器的2次负荷大小,还和2次接线的长短、粗细有很大的关系,因为电线也是有阻值的,一般接一个表和一个控制器没有什么问题

回复
gamelife6
2006年12月18日 22:13:47
8楼
给你个电容柜的常规配置
按GGD柜10路X30Kvar=300Kvar配置
HD13BX-630/31 1
BH-0.66 600/5A 3
42L6-A 3
42L6-V 1
42L6-COS 1
LW5-16YH3/3 1
LW5-16/6 1
FY3-0.38 3
JKL5C-12 1
RT18-63A/3P 10
CJ16-63A(可切换式) 10
JR36-63A 10
BZMJ0.4-30-3 10
AD16 10
回复
laibao.dianqi
2006年12月19日 14:28:46
9楼
也可以用FYS-0.22避雷器
回复
zhangflyy
2006年12月20日 11:51:41
10楼
一个电流互感器,可以接几支表啊?(我的意思是说,比如1个电流互感器可以同时接功率因数表和电容控制器),还能在接别的吗?

可以,比如电表,只要二次回路阻抗很小。
回复
chenshuo1103
2006年12月22日 15:31:53
11楼
好的,谢谢大家对我的帮助!

通过这几天的学习、看书还有向大家请教,我似乎明白了些,谢谢各位了!

回复