请教:高压电机的单相接地保护中的电容电流怎么确定,看了手册,手册算出的值很小,可是我看到别人的计算书上算的都很大,不知道别人是怎么算的?高人能否指教一下!
请教:高压电机的单相接地保护中的电容电流怎么确定,看了手册,手册算出的值很小,可是我看到别人的计算书上算的都很大,不知道别人是怎么算的?高人能否指教一下!
2楼
高压电机是指6KV或10KV电压的三相异步电动机?
其接地(零序)保护的定值,大于零序电流互感器以后的电容电流,小于系统总电容电流;
一般,断路器以下到电机的电缆不会超过1000米(包括大电机的多根电缆并接),所以,本设备的电容电流不会超过1A,而系统电容电流总会超过5A(当然,小系统也有可能小于5A),动作于跳闸的零序电流定值会取5A,系统电容电流小于5A的,一般零序保护动作于发信了。
回复
3楼
系统的电容电流是由这个系统的总的电缆长度确定的。
保护的电容电流要大于系统的电容电流1.5倍
回复
4楼
哪个手册?供配电手册新版好像没有这个,老的有。
回复
5楼
路过!!!!!
回复