仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
42楼
楼主先搞明白开式膨胀水箱的作用:
1、系统运行时候的定压问题--比系统最高水位高1.5m
2、系统运行、调试、泄漏时的补水--简单的浮球阀
3、吸收的膨胀量--水箱蓄水+溢出排水
4、少量的排气功能
所以楼主该提的问题是上面1.2.3个问题,而不是膨胀水箱的布置在那里的问题。
这三个问题也是水系统必须要解决的问题,开式膨胀水箱只不过是解决这3个问题
的手段而已(当然还有很多种解决方式,看你的工程具体情况和喜好与目的了),水箱
是否有需要安装、安装位置、尺寸大小都是另外一些次要问题了。
回复
43楼
膨胀水箱的功能:定压,补水,排气,承受水的膨胀体积,你的系统层高很小,使用自来水接入系统,前面加上止回阀,减压阀,这样定压,补水的就解决了。立管上本来就有排气阀,建议排气阀的下面再装一个阀门,目的是在每次系统重新补水排气时,把排气阀拆下可以快速排气。膨胀体积,要看系统的大小,如果系统的水容量很小,可以不装膨胀罐,如果水容量较大,则需要装一个膨胀罐。
回复
44楼
系统的水容量很小,可以不装膨胀罐
为什么啊,谁有作过系统不设膨胀装置的
回复
45楼
这个不一定吧
回复
46楼
像这种情况,应该面积不大。我建议选取带膨胀罐的机组,或自己买一个就行,这个好像不贵就几千块钱,意大利产的最好,
回复
47楼
不一定,一般只要高出系统最高点1.5m左右就可以
回复
48楼
大概就是以上的两种情况,你自己把握好了。
回复
49楼
开利有自带水泵水箱的风冷机组,你只要接管到末端就ok了---这个最简单了
回复
50楼
比系统最高点高,可以起到排气作用
膨胀管接到冷冻水泵入口处,起定压作用
回复
51楼
膨胀水箱应该比建筑物的供水最高点高啊!!
回复