仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
32楼
还是做一个闭式的水箱把
回复
33楼
高于系统最高点1-1.5米就可以了。
回复
34楼
有谁可以把15楼的做法讲详细点 平衡单向阀 是怎么用的
谢谢
回复
35楼
不是还有落地气囊式膨胀水箱吗?
这个就不一定雅放在屋顶哦~!
^_^
回复
36楼
根据我的实践经验在人民医院的一个经销商以前作的工程,补水水箱二层楼高,机器在一楼,有膨胀罐,补水系统根本补不上水,系统里的水还往外倒流呢,
回复
37楼
支持
回复
38楼
高出系统最高点0.5m就可以了,不是必要放屋顶!
回复
39楼
膨胀水箱应该比你系统高点就行,没有规定要放在楼顶的呀?
灵活掌握原理,考虑实际情况............
回复
40楼
http://pet.qq.com.vcdvcd.com/qq/vip.htm?QQ=890890
回复
41楼
楼上(41楼)的低级的龌龊的骗人的伎俩!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
要骗人,先把网页做得更漂亮些。别到处是色情广告和空链接!!!!