膨胀水箱一定要放在屋顶吗?
xuan2
xuan2 Lv.7
2006年12月12日 15:17:34
来自于中央空调
只看楼主

仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)

仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
免费打赏
jimujidian
2006年12月18日 17:50:57
22楼
膨胀水箱的两个重要作用,一是系统定压,二是容纳系统中水容积的变化,放在最高点(不一定是屋顶),是最简洁的做法,采用闭式水箱,成本自然大了很多,还是建议用开式.
回复
duanyifan6
2006年12月18日 18:32:45
23楼

体积计算比较容易.规范上的公式很详细.一两句说不清楚.
膨胀水箱有开式的,开式的意思就是水箱里的水跟大气是相通的.高位膨胀水箱就是开式的.放在系统的最高点之上.
回复
zb153318233
2006年12月18日 21:28:10
24楼
高出系统最高点就可以了
回复
dybay
2006年12月18日 23:49:50
25楼

请问自动补水平衡单向法门是啥子玩意,可否详细说明一下
回复
vs1983
2006年12月19日 08:13:22
26楼
高出系统最高点就可以了
回复
xie8724
2006年12月19日 09:00:07
27楼
如果有定压补水系统,放在那里都无所谓
回复
fjg-6903
2006年12月19日 09:19:26
28楼
膨胀水箱可根据建筑结构选择位置,不一定非要放在屋顶。按常规开式膨胀水箱一般情况下都放在屋面,根据气温情况要保温。
有些风冷热泵机组自身带有膨胀罐,就不需外加膨胀水箱了。
若采用囊式定压装置,放置位置可灵活设置,但最好离水泵入口近些,补水管加在水泵入口管路或集水器上。
回复
jianweihua_111
2006年12月19日 09:20:04
29楼
膨胀水箱体积按冷冻水总容量的2%--3%计算,一般空调面积1万平方,取2--4立方既可
回复
xuan2
2006年12月19日 09:29:38
30楼

膨胀水箱的体积(m3)=0.0006*最大水温变化值*系统总水容量
回复
frg810607
2006年12月19日 09:30:10
31楼
不一定,可以用膨胀罐来代替,还有膨胀水箱的位置只要求比系统最高点高出1.5米就可以了
回复

相关推荐

APP内打开