膨胀水箱一定要放在屋顶吗?
xuan2
xuan2 Lv.7
2006年12月12日 15:17:34
来自于中央空调
只看楼主

仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)

仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
免费打赏
qijunshan_qd
2006年12月18日 12:33:58
12楼



补水泵扬程选择按照系统最高点+1.5米考虑。
回复
herculis
2006年12月18日 14:17:42
13楼
系统不大的话,选个闭式的膨胀罐好了.最简单.
回复
zhy_lu
2006年12月18日 15:03:23
14楼
就一层办公楼,系统应该不大,可以考虑设一个自动补水平衡单向阀,还可以定压补水。
回复
sml1898
2006年12月18日 15:11:06
15楼
我公司--山东水龙王集团华北销售公司.专业生产采暖空调系统定压补水装置“落地式膨胀水箱”: 我公司具有国家一二类压力容器设计制作资质,产品质优价廉,在国内市场有较高知名度。企业已通过国际ISO9001质量体系认证。欢迎国内各界朋友来电询问,如有技术问题或需要产品样本及资料请来电:010-8323011813520288418 邵经理!
膨胀水箱工作原理:: 我公司膨胀水箱:由一台定压罐,两台补水泵(一用一备),一台电控柜,一个压力控制器,一套仪表配管阀门组成。定压罐内设有硅胶囊(囊内是水,囊外与罐体之间是氮气)防止水与罐体接触造成氧化。硅胶囊的主要作用是起:吸收系统热膨胀系数,起定压稳压的作用。压力控制器是可设定系统工作的上限和一个下限,当系统漏水低于工作压力到达下限时,压力控制器通过电控柜给补水泵一个信号,补水泵开始补水,直到到达设定上限停止,所以使系统始终维持在一个工作压力范围。这就是膨胀水箱的基本工作原理。道理很简单。 欢迎国内各界朋友来电咨询及就设备问题进行探讨,来电请至:13520288418

回复
changrong1209
2006年12月18日 15:46:41
16楼
这个倒是不一定的,但肯定要比系统最高点高出1.5米左右的才行,并且现在确实是在系统不大的情况下,有采用囊式气压罐.
回复
yandongmusic77
2006年12月18日 16:16:48
17楼
闭式膨胀水箱比开式的高多少?
回复
yangsongyuan1983
2006年12月18日 16:23:40
18楼
各位高人,小弟想知道膨胀水箱的体积怎么确定,另外膨胀水箱不都是闭式的吗,还有开式的吗?开式的怎么用啊?
回复
tanghuaping
2006年12月18日 16:31:24
19楼
膨胀水箱单独加一个循环水泵不就解决了嘛,扬程当然要够.
回复
zhout007
2006年12月18日 16:49:37
20楼
15楼的观点不错
回复
yyubk654
2006年12月18日 17:06:58
21楼
如果有定压补水系统,放在那里都无所谓.
回复

相关推荐