仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
2楼
不一定,如是开式膨胀水箱但一定要比管路系统最高点要高
回复
3楼
可用带压的,只要装在主机进水口处就好。
回复
4楼
不一定,如是开式膨胀水箱但一定要比管路系统最高点要高 出1 米以上
回复
5楼
膨胀水箱应该比你系统高点就行吧,没有规定要放在楼顶的呀
回复
6楼
要是没有地方布置开式膨胀水箱,就做一个闭式的气压罐吧.
回复
7楼
高过系统最高点就行
回复
8楼
不一定.
1.采用囊式气压罐.
2.采用补水箱加补水泵.
回复
9楼
定压罐没用过,膨胀水箱的作用是补水定压,密封定压罐是不是只能定压,怎么补水?
回复
10楼
如果设置水箱就应该高于管路的最高点.但如果仅一层空调大可不必设置膨胀水箱,只需在泵房的补水泵后设置泻压装置就可以了。
回复
11楼
掌握原理,灵活考虑
回复