膨胀水箱一定要放在屋顶吗?
xuan2
xuan2 Lv.7
2006年12月12日 15:17:34
来自于中央空调
只看楼主

仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)

仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
免费打赏
zbattle
2006年12月14日 11:02:02
2楼
不一定,如是开式膨胀水箱但一定要比管路系统最高点要高
回复
gimi2001
2006年12月16日 14:01:17
3楼
可用带压的,只要装在主机进水口处就好。
回复
xshlwh123
2006年12月16日 14:05:00
4楼
不一定,如是开式膨胀水箱但一定要比管路系统最高点要高 出1 米以上
回复
chunhong550
2006年12月16日 21:43:59
5楼
膨胀水箱应该比你系统高点就行吧,没有规定要放在楼顶的呀
回复
yinyingde
2006年12月17日 09:10:21
6楼
要是没有地方布置开式膨胀水箱,就做一个闭式的气压罐吧.
回复
半日浮云
2006年12月17日 19:07:10
7楼


高过系统最高点就行
回复
风雪归柴门
2006年12月17日 22:05:37
8楼
不一定.
1.采用囊式气压罐.
2.采用补水箱加补水泵.
回复
xuan2
2006年12月18日 09:54:38
9楼


定压罐没用过,膨胀水箱的作用是补水定压,密封定压罐是不是只能定压,怎么补水?
回复
bly1994
2006年12月18日 10:13:55
10楼
如果设置水箱就应该高于管路的最高点.但如果仅一层空调大可不必设置膨胀水箱,只需在泵房的补水泵后设置泻压装置就可以了。
回复
luyuan1108
2006年12月18日 10:43:34
11楼


掌握原理,灵活考虑