仅一层的办公楼,中央空调(水系统),请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
仅一层的办公楼,
中央空调(水系统),
请指教:膨胀水箱一定要放在屋顶上吗,可不可以不放在屋顶上。
(主机位置已确定:在办公楼北面地坪上)
52楼
建议用DAF气压罐,您可以放在任何地方。安装简单,维护方便。气囊质量好,不会破裂。具体联系,MOB:13902998764.Msn:info@aetvc.com.
回复
53楼
用带压的,装在主机进水口处,
回复
54楼
[引用] 2006-12-19 10:36:12.0 第37楼根据我的实践经验在人民医院的一个经销商以前作的工程,补水水箱二层楼高,机器在一楼,有膨胀罐,补水系统根本补不上水,系统里的水还往外倒流呢,
37楼出现的情况就是做设计时候,循环水泵的扬程选得太保守了,太大了,导致系统的压力过高,这样既浪费,又费力不讨好>
回复
55楼
开利有自带水泵水箱的风冷机组,你只要接管到末端就ok了---这个最简单了