1、请问多层住宅地下汽车库消防栓是否可以直接利用市政管网。自动喷淋系统呢?(一个组团有几个这样的汽车库)2、汽车库自动喷淋系统是按中危险级2考虑,汽车库后面的库房是否要设自动喷淋系统。本人认为只需在汽车库和库房的通道设置就可以了。请各位高手解答。

1、请问多层住宅地下汽车库消防栓是否可以直接利用市政管网。自动喷淋系统呢?(一个组团有几个这样的汽车库)
2、汽车库自动喷淋系统是按中危险级2考虑,汽车库后面的库房是否要设自动喷淋系统。本人认为只需在汽车库和库房的通道设置就可以了。
请各位高手解答。
wujinm
2004年07月04日 12:45:36
2楼
消火栓系统如果市政压力〉0.3MP可直接市政供水,喷淋保证最不利喷头压力达0.1MP也可不用加压,库房按你的布置可不设。
回复
hugs88
2004年07月04日 13:22:46
3楼
1。压力流量够可以直接利用市政管网,
2。汽车库和库房直通考虑率整体设。除非有防火墙。
回复
yuanmaosong
2004年07月04日 21:59:03
4楼
消火栓系统充实水柱长度为10米,水带损耗3米。再加上沿程和局部水头损失。0.2MP够了吗?
回复
yuanmaosong
2004年07月04日 22:02:58
5楼
汽车库和库房是设有砖墙,有三个防火门的通道
回复
wujinm
2004年07月04日 23:38:39
6楼
市政水压偏小消火栓,喷淋都不够
库房可不设
回复
fengwenji
2004年07月05日 08:41:49
7楼
消火栓DN65的栓口要保证充实水柱10米,其栓口压力应为18米,除水带,还有水枪的损失。
回复
yuanmaosong
2004年07月10日 18:50:03
8楼
上面说得对,流量为10L/S,充实水柱10米。栓口压力为18.5米左右。那么就是消防干管的水头损失了。市政水压为0.23MP应该够了。
回复
yuanmaosong
2004年08月04日 18:54:34
9楼
1、请问多层住宅地下汽车库消防栓是否可以直接利用市政管网。自动喷淋系统呢?(一个组团有几个这样的汽车库)
2、汽车库自动喷淋系统是按中危险级2考虑,汽车库后面的库房是否要设自动喷淋系统。本人认为只需在汽车库和库房的通道设置就可以了。
请各位高手解答。
回复
yaaaa
2004年08月04日 21:31:24
10楼
至少喷淋系统需设置消防水池,因为室内消防用水量超过25L/s了,室内消火栓系统在保证两路供水且流量压力够的情况下可不设置消防水池。