设置水流指示器的原则
duanjoy
duanjoy Lv.2
2004年06月28日 10:22:11
只看楼主

是不是每个防火分区、每个楼层均应设置水流指示器?什么情况下可不设?

是不是每个防火分区、每个楼层均应设置水流指示器?什么情况下可不设?
免费打赏
jiangjiangcai
2004年06月28日 10:53:58
2楼
应该是要做的啦,反正又不是很贵的呀,规范又有说的,做就好啦,
回复
伯大哥
2004年06月28日 11:29:43
3楼
必须设置,不然那一层喷淋动作也不知道了。
回复
dannielyu
2004年06月28日 11:29:47
4楼
如果只有一层是可以不设的。
回复
seancrane
2004年06月28日 12:03:39
5楼
喷规第6.3.1、6.3.2对水流指示器的设置有明确规定,只有当一个报警阀组仅控制一个防火分区或一个层面的喷头时,可以允许不设置水流指示器。