【现场求助】接地线电流出现奇怪现象,恳请高手指点迷津
hubinguoguo
2012年06月12日 17:29:20
只看楼主

今天在现场遇到了一个奇怪的问题。一台电机接了两根3*150+1*70的电缆,电机侧两根接地线压在一个接地螺丝上,配电柜侧两根接地线也接在同一根接地铜排上,电机工作时,用钳形电流表单独测量每根接地线上都有6A左右的电流,但两根同时测量时电流为零,把任意一根接地线拆掉一头,测量另外一根中的电流也是零。从现象上看是两根接地线之间有环流,从理论上讲不应该有这种现象,但它确确实实的存在,恳请高手指点。 不懂得不要乱喷,说我编出来的故事,理论上说不通,现实中存在的现象有很多!!!

2012年06月12日 18:30:28
2楼
楼主说的现象应该有存在的可能,原因是:

双拼电缆某相的电流存在一根大另一根小,使单根电缆的电流产生的“磁感应强度”不为0,PE芯线受到的感应电流是6A,且二根正好极性相反。

大的一根电缆产生的磁感应强度是由大的一相芯线产生的,而小的一根电缆产生的磁感应强度是另二相(电流大的)芯线产生的,这样,感应在PE芯线上的电流方向正好相反。当拆开其中一根电缆的PE芯线时,感应电流的回路阻抗增大,感应电流接近0(因感应电动势并不大)。

有不同意见的朋友可以讨论(可以拍砖————个人不会生气),尽量说明物理原理。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-6-12 18:33 编辑 ]
回复
hch1123
2012年06月12日 18:38:26
3楼
请问一下区管,那这种现象对设备和安全方面会不会有影响!
回复
天空蔚蓝
2012年06月12日 20:17:17
4楼
请问电缆的长度有多少?
回复
一指慢
2012年06月12日 21:26:02
5楼
可否把二根并接的接地线看成一个线圈?
而与其靠近的通电导线的交变磁场在此“线圈”中产生了感应电流?
回复
gdcell
2012年06月12日 21:48:14
6楼
双拼电缆某相的电流存在一根大另一根小,使单根电缆的电流产生的“磁感应强度”不为0,PE芯线受到的感应电流是6A,且二根正好极性相反。

大的一根电缆产生的磁感应强度是由大的一相芯线产生的,而小的一根电缆产生的磁感应强度是另二相( 镍氢电池电流大的)芯线产生的,这样,感应在PE芯线上的电流方向正好相反。当拆开其中一根电缆的PE芯线时,感应电流的回路阻抗增大,感应电流接近0(因感应电动势并不大)。
回复
shengshisb1
2012年06月12日 21:53:07
7楼
还真没遇到 解释的还是没怎么懂
回复
lingxuct
2012年06月12日 23:13:31
8楼

有影响,主要是双拼电缆载流不均匀,发生某根电缆中的芯线过热。

解决方法,重新拆接电缆,使电缆各芯线在连接处接触电阻尽量相等。
回复
zhaowenliangde
2012年06月14日 10:27:11
9楼
既然有电流存在,该电流应该做功,如果把电流表直接接到线路上,应该是没有电流的。
回复
owens88
2012年06月14日 11:01:21
10楼
两根电缆的接触电阻不平衡?电机的外壳接地情况怎么样?
回复
njhjh08
2012年06月14日 11:10:20
11楼
有影响,主要是双拼电缆载流不均匀,发生某根电缆中的芯线过热。

解决方法,重新拆接电缆,使电缆各芯线在连接处接触电阻尽量相等。
回复