请教砼管道堵漏方法...
duckmay
duckmay Lv.5
2004年06月18日 10:07:00
只看楼主

d1200砼平口管道在河底穿过,2m高的水头压力,在施工完成后,发现河水向管道内渗漏,非常严重,请教各位专家,是否有好的办法堵漏...谢谢大家不吝赐教...

d1200砼平口管道在河底穿过,2m高的水头压力,在施工完成后,发现河水向管道内渗漏,非常严重,请教各位专家,是否有好的办法堵漏...谢谢大家不吝赐教...
免费打赏
xll20040516
2004年12月01日 10:35:04
12楼
只能把管外的水抽干再加工好接口了,长痛不如短痛;再不行也都只能换钢管了,人民的健康是至高的.施工完后没有试压吧?又是一个教训
回复
louis
2004年12月02日 23:38:06
13楼
试压?我们这儿都没有试压,抢工期啊!!!!
提了意见,甲方说我们捣乱。:(
回复
tommy628
2004年12月05日 23:34:42
14楼
采用同管径PE管内衬的方法最方便,换管是必需的了
回复
空01
2005年08月17日 20:27:24
15楼
我现在的问题是:埋地PN0.1Mp DN3000的混凝土管与水池衔接部分渗漏,急需堵漏(管道现在不能停水),请同仁帮忙,急,很急!请告知用什么材料比较好,最好告知材料的采购方式,有什么好的方案、方法请帮忙提供!!!最好是一劳永逸的方法(暂时不考虑用“堵漏王”),谢了,很急!!
回复

相关推荐

APP内打开