d1200砼平口管道在河底穿过,2m高的水头压力,在施工完成后,发现河水向管道内渗漏,非常严重,请教各位专家,是否有好的办法堵漏...谢谢大家不吝赐教...
d1200砼平口管道在河底穿过,2m高的水头压力,在施工完成后,发现河水向管道内渗漏,非常严重,请教各位专家,是否有好的办法堵漏...谢谢大家不吝赐教...
2楼
大家帮帮忙呀..小弟很急
回复
3楼
2 现场使用效果良好,能做到滴水不漏,采用分块结构,现场施工速度快,无需停水,现场施工挖掘量小:仅需开挖很小的工作坑即可操作,节省大量的人力物力及时间,快速达到堵漏目的。
3 该产品工作压力为:0.25-1.0MPa.适用于各种铸铁管和水泥管、PVC管漏水维修.产品规格齐全,从DN80-DN1200.适用各种国标管径.非标可以另外定做加工。
联系人:赵辉 手机:013838578125
网址:http://www.china-yinlong.com
回复
4楼
据调查,砼管道漏水原因是:管道穿越河道时基础处理不到位,由于基础沉降不均匀造成管道接口裂缝.
这种情况怎么处理呀(现在河里有水,管顶以上2m)
回复
5楼
过河管最好用整管。
回复
6楼
换管。钢筋砼方包
回复
7楼
整根的多好啊
回复
8楼
如果不介意钱得问题,可以做同径PE薄壁管的衬里在管里,可以一次性解决。可带水施工
回复
9楼
可以用大头抢修器;或者用套管。干吗不用钢管呢?只要外防腐做好了一样可以。
回复
10楼
请教了以下水利专家,他建议换钢管,可是1200的钢管造价也太高了。
请问各位,用承插口砼管可以吗?做不做刚性基础呢??
回复
11楼
换管成本太高了,但是平头的接口确实是很不牢靠
过江管现在一般都用钢管,对基础的稳定性要求不高
如果你可以很好的处理好基础,也可以考虑用承插的砼管,但是不能保证不漏,而且砼管的管身和接口处也比较容易漏水。
回复