【请教】消防泵房这两种哪种布置比较合理啊
heat870314
heat870314 Lv.3
2012年06月05日 15:13:27
只看楼主

消防泵房,那种布置比较合理!第一次做,请高手指教! 请教下,这两种方式布置,哪种好,图中还有哪些不足!

消防泵房,那种布置比较合理!第一次做,请高手指教!
请教下,这两种方式布置,哪种好,图中还有哪些不足!

未命名.jpg


未命名1.jpg

heat870314
2012年06月05日 16:32:59
2楼
等待一个下午,没人回答,自己先顶下!
回复
blueice87
2012年06月08日 09:45:14
3楼
群里不是都给你说哪里不足 还发这里来 第一个图管线不对
回复
飞天
2012年06月08日 10:12:51
4楼
下面图片,单设吸水口的号,但貌似间距不够,虽然你画的下

上面图片,共有吸水管,不可靠。
回复
oumy2003
2012年06月08日 11:35:35
5楼
第一张图,采用从2条吸水总管上吸水的方式,没有错,见国标图集04S204,p11页。吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
第二张图,每台泵单独吸水的方式,布置也没有错,吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
愚见,希望能帮上忙。
回复
oumy2003
2012年06月08日 11:38:50
6楼
我会选择第一种布置。个人觉得布置整齐,统一,也有利于检修。
回复
jianhua4350
2012年06月08日 11:53:14
7楼
貌似两种都可以
回复
问问1414
2012年06月08日 15:12:10
8楼
仅从水泵布置方式来说,第一种比较好,这样布置起来比较整齐好看,而且管道布置起来也比较归整。
如果再从管路布置合理上来说:第一种四台水泵共用吸水管,中间只有一个检修阀门,从检修方面来说不好。第二种吸水管单独的吸水管安全性更高。
如果把第一种方案稍作调整,觉得还是第一种好些的。
回复
qq415949031
2012年06月08日 16:44:16
9楼
个人觉得第一种好,,报警阀组在哪里,水箱出水管要接在报警阀组前
回复
lichangan1000
2012年06月08日 17:05:06
10楼
1.搞工程设计,对于设备专业来说最重要原理要对。
2.其次一定要考虑今后使用运行、检修、维护的需要。这就要求平面布置要经得起推敲。方案二显然不合理。
回复
dabingonline
2012年06月08日 22:02:34
11楼
最重要的是,下次应该知道怎么向建筑要消防泵房,这才是这个图最大的价值.

无论是何种原因造成泵房是现在的样子,如果在你手里没有纠正这个错误,那么至少在职业道德上,你是有问题的.
回复

相关推荐

APP内打开