请问下:盈亏管和旁通管有何区别,在教材中我找只是找到闭式变水量系统之盈亏管的一张图片。请指教,谢谢!

请问下:盈亏管和旁通管有何区别,在教材中我找只是找到闭式变水量系统之盈亏管的一张图片。

请指教,谢谢!

56 闭式变水量系统之盈亏管.JPG


56 教P441.JPG

免费打赏
chachababy
2012年06月07日 13:24:56
2楼
以前没听过盈亏管,看图的话应该也是节能的一种方式,就是相当于旁通管,不过用于二次侧,这样主机卸载时就能不用一次泵了,这样看是不用设阀门
回复
kingzhen11
2012年06月09日 20:01:34
3楼
其实就是平衡管,当系统负荷小于设计工况时多余的流量从盈亏管流回冷水机组(从左到右),此时称为盈,当负荷大于设计负荷时部分流量直接从盈亏管流向冷冻水循环泵(从右到左)此时称为亏,也就保证了冷源侧与用户侧水力工况相对独立。