请教斑竹:机房通风问题?
changting983
2006年11月17日 10:29:48
来自于通风排烟
只看楼主

我现做一个改建工程,机房分设水泵房,锅炉房(燃气锅炉),制冷机房(含两套系统:原有溴化锂吸收式制冷机组和新加直燃机组),水泵房,锅炉房,制冷机房之间都用防火墙各开.我想请教斑竹:每个房间是不是都地设事故通风?锅炉房的平时换气量设为5次,事故通风换气量为10次,两者之间差值比较大,我是不是应该设两套系统还是取两者大值或者用双速风机?假设要是这些房间满足自然通风是不是可以不设机械通风?在设计和施工过程中,经常碰到这样那样的问题,希望大家都能拿出来互相交流,互相学习,共同进步!!

我现做一个改建工程,机房分设水泵房,锅炉房(燃气锅炉),制冷机房(含两套系统:原有溴化锂吸收式制冷机组和新加直燃机组),水泵房,锅炉房,制冷机房之间都用防火墙各开.我想请教斑竹:每个房间是不是都地设事故通风?锅炉房的平时换气量设为5次,事故通风换气量为10次,两者之间差值比较大,我是不是应该设两套系统还是取两者大值或者用双速风机?假设要是这些房间满足自然通风是不是可以不设机械通风?


在设计和施工过程中,经常碰到这样那样的问题,希望大家都能拿出来互相交流,互相学习,共同进步!!
"暖通之家"群:33233709 欢迎各位暖通有识之士的加盟!
免费打赏
zhengxufeng
2006年11月17日 11:28:13
2楼
先看一下具体机房平面布置图,锅炉房(燃气锅炉),新加直燃机组,都使用燃气,另外应该有燃气计量间。事故通风肯定要做,而且要求和燃气检测系统连锁。假设要是这些房间满足自然通风可以不设机械通风。注意泄爆
回复
changting983
2006年11月17日 14:44:31
3楼


楼上的大哥,请看我的锅炉房图纸!
回复
zhengxufeng
2006年11月17日 15:12:39
4楼
在燃气仪表间、锅炉房、空调机房内均设防爆轴流排风机,防爆排风机并与可燃气体报警系统联动;
锅炉房、空调机房内所有辅助设备,如水处理仪、水泵等均为防爆型;
这些房间满足自然通风可以不设机械通风,同时防爆轴流排风机仍可以应用于平时机械通风
回复
zhengshg1979
2006年11月17日 16:11:13
5楼
水处理仪,水泵是怎么样防爆的呢?除了电机采用防爆电机外,其他的比如叶轮等是否要经过什么特殊处理?
回复
zhengxufeng
2006年11月17日 16:32:34
6楼
参考一下:
甲类厂房验收图片 http://co.163.com/forum/content/416_306893_1.htm
回复
zhengshg1979
2006年11月21日 08:36:11
7楼
谢谢平图员的指引,咱们这里还有这么多好东西没有看到呢,不错,很不错
回复

相关推荐

APP内打开