请问在严寒地区,柴油发电机房通风问题如何解决?发电机需要自启动,机房温度又不能太低,冬季需要封闭,就不能用普通的机房散热百叶窗。该采取何种措施才能保证平时保温封闭,发电机自启动时保证通风呢?

请问在严寒地区,柴油发电机房通风问题如何解决?

发电机需要自启动,机房温度又不能太低,冬季需要封闭,就不能用普通的机房散热百叶窗。该采取何种措施才能保证平时保温封闭,发电机自启动时保证通风呢?
免费打赏
jljhl-001
2013年06月07日 10:44:31
2楼
各位老师都没有办法吗?施工中,急问啊。
回复
00踏雪无痕00
2013年06月16日 23:28:48
3楼
用保温材料吧,冬季。夏季 装几个风机。
回复
ly7818
2013年10月07日 14:07:18
4楼
柴油发电机房的通风可考虑安装一台边墙式进风机配带自垂式百叶,一台边墙式排风机配带自垂式百叶,排风量小于进风量,进风量略大于柴油发电机工作燃烧用空气量;柴油发电机排气管伸出墙外;考虑应急情况柴油发电机自启动,采暖室内温度应在5度以上。
回复
hepeng435
2013年12月23日 10:40:00
5楼
学习了。。。。
回复
电气交流
2013年12月23日 10:46:49
6楼
ly7818 发表于 2013-10-7 14:07 柴油发电机房的通风可考虑安装一台边墙式进风机配带自垂式百叶,一台边墙式排风机配带自垂式百叶,排风量小 …采暖不合适,一般这种场合都不设置采暖。我个人觉得有两种思路:一 设置空调,空调在零下十几度没有什么问题,大不了辅热时间长点;二 在不能直接采暖的场所外设置一个小房间,专门给空调室外机加热用,小房间的高度要低点,万一采暖管爆裂,不至于水流进来!
回复
ly7818
2013年12月23日 11:25:06
7楼
在零下十几度的柴油发电机房可考虑采用电加热型空调机(室内温度设置在5度或8度),热泵空调机在那不制热!
回复
xinxirong
2013年12月23日 11:38:24
8楼
听说南极地区的发电机是在冷却水套中插电加热器。24小时预热,随时都可以启动。