关于柴油发电机房通风的一些疑问。
maochencong1234
2014年02月20日 13:46:07
来自于通风排烟
只看楼主

1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?
2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?
3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?
gtbilly
2014年02月20日 17:16:53
2楼
1.理解有误。
柴发机房需要考虑的排烟和通风如下:
1.柴油机组冷却风冷排风
2.柴发机房余热余湿排风
3.柴发机房气体灭火后排风
4.柴发机房的送风(有条件可以自然进风)
5.柴发机组燃气尾气排放
就暖通专业来说,对于1,柴发机组自带风机,排风管厂家可以自行安装,我们需要预留改排风井道;对于2,就是普通的通风,按照换气次数来做,一般按照公式算余热比较困难,资料不足;对于3,水专业通常在柴发机房要设置七氟丙烷气体灭火系统,待气体灭火完成后,需要对灭火后的气体排除,但这个不属于事故通风;对于4,柴发机组运行时燃烧需要空气,同时2、4项的排风,这些都需要进行进风补给,道理很简单,不多说;对于5,柴发燃气燃烧后的高温尾气需要排除室外,注意这个是尾气排放,不是机房排烟。
2.已经设置了气体灭火,再设置排烟系统,意义何在?
3.这条上面已说得很详细了,不废话了。
回复
jyhimpossible
2014年02月21日 09:17:21
3楼
问的问题好像不合适,我的答案是:柴油发电机房因给排水专业设气体灭火装置,故不设排烟系统,只设计机械通风,该排风系统兼气体灭火后事故排风系统,采用下风口和上风口结合的方式。柴油发电机房柴油机房通风量:P1=20m3/KW·h,柴油机燃烧空气量:P2=7m3/KW·h。
回复
maochencong1234
2014年02月21日 16:52:32
4楼
gtbilly 发表于 2014-2-20 17:16 1.理解有误。柴发机房需要考虑的排烟和通风如下:1.柴油机组冷却风冷排风按你这么说,我们需要弄4个排风井,一个送风井?
回复
erlingsan
2014年02月21日 18:31:16
5楼
看到回复有点晕了:我会做的是1、气体灭火后事故排风(12次)这包括了平时排风;2、发电机工作是所需的空气燃烧量(7m3/kwh)!这2个排风,至于立管井可以共用嘛,还有一个是烟囱,至于多大可以参考下电气那边样本上都有的。同样送风也是和排风对应的。-------PS:还一种:送风量取1、风冷却发电机-消除余热所需风量2、水冷式发电机-取稀释有害气体所需风量(按≥20m3/kwh)。排风系统为进风量减去燃烧所需空气量(7m3/kwh)也是为2部分。
上面两种方法取值不一样,不知哪种好点??
回复
maochencong1234
2014年02月24日 16:05:29
6楼
erlingsan 发表于 2014-2-21 18:31 看到回复有点晕了:我会做的是1、气体灭火后事故排风(12次)这包括了平时排风;2、发电机工作是所需的空气 …不需要那么麻烦,似乎电气会提供送风排风排烟量
回复
wqh_2008
2017年06月06日 16:50:21
7楼
可参考国标图集12J912.里面很详细
回复
liuqian0709
2017年09月20日 10:54:10
8楼
楼上说的很全面
回复
bendannihao
2019年04月26日 10:18:35
9楼
学习了
回复
cof1585743246103
2022年04月20日 00:22:22
10楼
路过 学习下
回复
aixingooo
2022年04月25日 16:37:20
11楼

感觉说的非常绕口

回复

相关推荐

APP内打开