电器变配电室和柴油发电机房需要通风吗?
abouting
abouting Lv.4
2013年04月18日 14:29:40
来自于通风排烟
只看楼主

如题。因为一直遇到的都没做过。

如题。因为一直遇到的都没做过。
免费打赏
maryalchen
2013年04月18日 17:03:49
2楼
电气变配电室,公共变电所,柴油发电机房,都得设置独立的送排风系统,这是规范上要求的!
回复
abouting
2013年04月19日 08:35:48
3楼
maryalchen 发表于 2013-4-18 17:03 电气变配电室,公共变电所,柴油发电机房,都得设置独立的送排风系统,这是规范上要求的!那本规范啊?
回复
maryalchen
2013年04月19日 09:27:49
4楼
民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB-50736 6.3.7设备机房通风
回复
潜水的臭鱼
2013年04月23日 11:47:33
5楼
设备房可以一起合用
机房单独布置风机
回复
小5555
2013年04月23日 12:36:17
6楼
肯定要通风 而且柴发机房如果不是水冷的 而是风冷的 通风量巨大 要跟厂家配合 需要全面通风 和 冷却通风两套系统(包括燃烧用空气量) 我说的风冷式的
回复
张先森
2013年04月25日 17:00:25
7楼
要做,不宜合用。设备用房都是独立的防火分区。通风量均根据设备散热量计算得出。