高层住宅楼梯及消防电梯前室的问题?
bill-lb
bill-lb Lv.2
2006年11月17日 08:43:16
只看楼主

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

24层住宅,底部二层商业,一层高7.5m,二层高4.5m,三个前室这样布置合理吗?楼梯的前室开窗,不正压送风行吗?

1163724195541.jpg

baixiaodong558
2006年11月20日 09:20:53
2楼
大家来回答回答~回答合理的 必有重奖~!!!
回复
393656
2006年11月20日 10:53:15
3楼
前室2m内不能开窗户和门 如果关闭厕所的窗户 那前室开窗的面积有规定 你那很小
前室这样布置道理该是可以 要浪费 多点防火门 :)
ps 电梯前室的进深好小
回复
393656
2006年11月20日 10:54:01
4楼
结构好乱 做高层结构不把握好 很麻烦的
回复
menjf
2006年11月21日 11:47:00
5楼
你应该去暖通专业的论坛问问,个人认为,送不送风应该经过计算,窗户的面积不一定够的
回复
yuyuhenry0
2006年11月22日 21:05:00
6楼
不知道你的前室面积够不够啊?高层规范好好看看一下啊!
回复
zhyq55555
2006年11月27日 15:00:34
7楼
不合理,可以只考虑2个前室,只说了不能三室合一,两室合一是可以的,建议把消防电梯的前室的净宽不小于1。8米
回复
gyz3514
2006年11月27日 15:27:57
8楼
1、户门都开向前室了。高规是不允许的
2、前室开窗面积一定是不够的
3、电梯厅进深不够,净距>1800
建议户型重新考虑,明厕还是算了吧,这样的前室是肯定不行的
回复
fangzhian
2006年11月30日 11:29:30
9楼
感谢楼主的提供,我太激动了,这个我找了很长时间,今天终于找到,真是不知怎么感谢楼主!!
回复
tieshan2
2006年11月30日 13:44:52
10楼
感觉好乱,电梯厅进深不够,净距>1800 ,前室面积感觉不够规范
回复
bill-lb
2006年12月01日 14:31:52
11楼
谢谢各位!不知:电梯厅净距>1800 这条出自哪条?
回复

相关推荐

APP内打开