11层板式高层住宅电梯及楼梯照明配电
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年12月19日 20:32:54
只看楼主

11层板式高层住宅电梯属于普通客梯,楼梯照明属于应急照明,下面配电做法是否正确,请指点:从配电室正常及备用电源互切后引1路电源电缆至电梯机房,分别配电给电梯及楼梯照明,并且有一半楼梯照明采用自带蓄电池灯具。这样做可以满足规范要求吗?

11层板式高层住宅电梯属于普通客梯,楼梯照明属于应急照明,下面配电做法是否正确,请指点:
从配电室正常及备用电源互切后引1路电源电缆至电梯机房,分别配电给电梯及楼梯照明,并且有一半楼梯照明采用自带蓄电池灯具。这样做可以满足规范要求吗?
yzj_xj
2006年12月20日 11:34:38
2楼
可以!!!其实只需要在一般照明的线路上每层增加应急灯就可以了!!!