二类高层住宅楼梯间送风机负荷级别怎么定?
左手边
左手边 Lv.10
2010年10月22日 08:54:11
只看楼主

二类高层住宅的楼梯间送风机负荷级别怎么定?按照二类负荷做还是三类做。民规附录A中没有提到这一点。

二类高层住宅的楼梯间送风机负荷级别怎么定?按照二类负荷做还是三类做。民规附录A中没有提到这一点。
lulijing121
2010年10月22日 11:21:55
2楼
二级负荷,,,,,,,字数太少
回复
kokohuang
2010年10月22日 11:25:02
3楼
首先你套的规范不对,应该套高层民用建筑防火设计规范,二类高层为二级负荷,一类高层为一级负荷;
回复
左手边
2010年10月22日 11:44:27
4楼
呵呵,谢谢3楼啦,没看高规,高层建筑的电梯前室防排烟设施应该是二级负荷