二类高层住宅的楼梯前室需不需要设探测器?
ttgl
ttgl Lv.2
2006年11月20日 20:55:14
来自于防雷减灾
只看楼主

二类高层住宅的楼梯前室需不需要设探测器?

二类高层住宅的楼梯前室需不需要设探测器?
netling
2006年11月20日 22:22:36
2楼
按照高层防火规范及火灾自动报警规范,只要不是高级住宅,那就可以不设,至于什么是高级住宅,那就没有规范可查啦
回复
hhsscc
2006年11月21日 07:55:33
3楼

赞同
回复
dabulaohu
2006年11月22日 08:51:13
4楼
根据《高层民用建筑设计防火规范》“9.4.3注”的解释:如果设有自动喷水系统时可以不设火灾自动报警系统。
回复
wj98329
2006年11月25日 09:48:02
5楼
我们这边的规定:有正压送风的必须做。
回复
rencom886@co163
2006年11月25日 18:30:19
6楼

同意,如果有需要联动的消防设备,还是要做上的
回复
wengpeng
2006年12月01日 20:21:17
7楼
根据《火灾自动报警设计规范》里规定,一定要做!
回复