高层住宅楼梯间照明(上海的朋友请关注)
loyal7
loyal7 Lv.7
2007年12月27日 14:25:18
来自于照明工程
只看楼主

高层民用建筑设计防火规范9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。住宅设计规范6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。上海市住宅设计标准12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。

高层民用建筑设计防火规范
9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
住宅设计规范
6.5.3 住宅的公共部位应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。
上海市住宅设计标准
12.5.2高层住宅的公用部位应设公共照明,照明电源均由设置在总配电间的双电源自切箱供电,电梯厅照明控制不应采用节能自熄开关,其他照明控制可采用节能自熄开关。
看了几份本站中下载的图纸,都是用节能自熄开关,是否违反住宅设计规范
zh_yingyu
2008年03月12日 20:49:53
2楼
不违反。但电梯厅中的灯具不可以采用自熄开关的灯具
超过18层需要强制点亮
回复
loyal7
2008年03月15日 20:00:54
3楼
楼梯间照明属于应急照明也不能用节能自熄开关。可多数住宅建筑中都用了节能自熄开关。
回复
ggppss9988
2008年07月16日 11:28:52
4楼
我们这高层楼梯间照明采用节能自熄开关 另外又加设了应急照明 造成1个楼梯平台上有2盏灯 我都晕了 为什么不都直接采用应急照明那 为了节能么
回复
killer--king
2008年07月16日 15:13:52
5楼
应急照明和楼梯间照明一样么,这个是必须要分开的吧:L 还是看看规范吧~~:time:
回复
aoldman
2008年07月18日 14:15:14
6楼
有新产品:带应急的声控延时开关,能解决正常时的延时自熄及事故时的长明问题。