大家说说,高层住宅楼梯间到底设不设置消火栓
mage780705
mage780705 Lv.12
2008年03月23日 14:04:26
只看楼主

二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.

二类高层住宅(18层以下),有消防电梯间前室,楼梯间要不要设置消火栓,我看过好多图,只是在消防电梯间前室设置了双阀双出口的消火栓,楼梯间没有设置,但是有另外一种说法,在楼梯间设置双阀双出口消火栓(满足每层均设置的要求),在电梯间前室设置单阀消火栓(因为电梯间前室必须要设置),不知道大家怎么看待这个问题.
ah-wangjun
2008年03月23日 16:03:21
2楼
住宅型式不一,很难一概而论,一般来说后面的说法应该是正确的。
回复
d169792645
2008年03月26日 09:12:17
3楼
我也很少见有人在楼梯设置消火栓,很少很少
回复
ttjxt
2008年03月27日 19:31:29
4楼
对不同的楼梯不一样,封闭楼梯不能设置,对开放楼梯,一般的习惯是不设,直接放在进楼梯间的外面就可以了
回复
随风
2008年03月27日 20:42:50
5楼
住宅楼梯\电梯\前室做法太多了,我们这一梯两(三\四)户等一般设置两个消火栓都能通过审查(十八层及以下可设置单立管双栓),楼梯间设置消火栓的做法极少(把水带拉到住宅至少要通过楼梯间到前室的防火门<使楼梯间都无法成为安全通道>及前室到走道或住户的防火门,还不如放在前室里),当然消防电梯前室必须要设置至少一个消火栓,至于该消火栓不能计入消火栓总数本来高规也没明文规定,住宅公共区域又小,一般都默认可算做两股水柱之一.
回复
mage780705
2008年03月28日 01:45:50
6楼
大家说说,高层住宅楼梯间到底设不设置消火栓
回复
f_jg2003
2008年03月28日 10:04:48
7楼
其实象一般的单元住宅或小的塔式住宅火灾一般不会形成大火,只要消火栓有水应该都可满足要求,因此个人感觉只要在前室设就行了。
回复

相关推荐

APP内打开